Welke aardlekschakelaar nodig - 6 zonnepanelen á 405Wp

Marvin79

  • #1
Goedemiddag,

Ik wil zelf zonnepanelen gaan leggen, mijn kennis is redelijk te noemen maar waar het bij mij even lastig word is het volgende...

Welke aardlekschakelaar of aardlekautomaat heb ik nodig als ik 6 zonnepanelen á 405Wp op mijn dak leg:

Hager-CDA540G-aardlekschakelaar-40A/30mA

Of in combinatie met een installatie automaat:

Hager-MHN516-installatie-automaat-1polign-16A-B-kar.-4,5K

Óf:

Hager-ADA916G-aardlekautomaat-haco-B16/30mA

Verder is er ook nog een 300mA aardlekautomaat verkrijgbaar maar waarvoor specifiek?

Het installeren hiervan doe ik zelf als ik duidelijkheid heb welke hiervoor nodig is.

Alvast bedankt!
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Linkjes naar verkoop websites zullen waarschijnlijk verwijderd worden, is ook niet nodig voor de vraag.

Een standaard B16 30mA aardlekautomaat is prima.
 

Marvin79

  • #3
Maar waarom zijn de 300mA aardlekautomaten dan specifiek voor zonnepanelen dat begrijp ik niet helemaal...
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Omdat de kans op lekstromen > 30mA bij PV panelen groter is, maar dit tevens niet als problematisch wordt gezien omdat het toch een apart circuit is zonder verdere gebruikers.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Lees de installatiehandleiding van de omvormer door. Als daar 300mA wordt aangeraden, kies dan voor 300mA.
 