Ik heb een vreemde situatie:
plotseling sprong gisteravond de aardlek schakelaar. Na controle bleek dat 1 van de aangesloten groepen het probleem had. Die groep heb ik uitgezet, en de aardlek schakelaar bleef weer netjes aan.
Toen dus op zoek naar de oorzaak, en nu komt het vreemde: geen enkel apparaat op de probleem-groep maakt kortsluiting of heeft een aardlek.
(als ik deze apparaten loskoppel van de bewuste groep, blijft de aardlek afschakelen).
Ik heb ondertussen alle apparaten losgekoppeld, en toch blijft deze groep de aardlek afschakelen wanneer ik de groep erbij schakel.
Als extra test heb ik de schakelautomaat van de bewuste groep losgekoppeld (draden van de schakelautomaat losgeschroefd), en dan blijft de aardlek netjes aan. Dus: de schakelautomaat is in orde.
Het enige wat ik kan bedenken is dat in de bedrading ergens een lek naar aarde zit. Maar dit is onwaarschijnlijk, het gaat om een 9 jaar oud nieuwbouw huis, er is geen vochtigheid in huis o.i.d., er waren geen recente veranderingen aan de elektrische installatie etc.
Heeft iemand een handig idee om de aardlek op te sporen?
plotseling sprong gisteravond de aardlek schakelaar. Na controle bleek dat 1 van de aangesloten groepen het probleem had. Die groep heb ik uitgezet, en de aardlek schakelaar bleef weer netjes aan.
Toen dus op zoek naar de oorzaak, en nu komt het vreemde: geen enkel apparaat op de probleem-groep maakt kortsluiting of heeft een aardlek.
(als ik deze apparaten loskoppel van de bewuste groep, blijft de aardlek afschakelen).
Ik heb ondertussen alle apparaten losgekoppeld, en toch blijft deze groep de aardlek afschakelen wanneer ik de groep erbij schakel.
Als extra test heb ik de schakelautomaat van de bewuste groep losgekoppeld (draden van de schakelautomaat losgeschroefd), en dan blijft de aardlek netjes aan. Dus: de schakelautomaat is in orde.
Het enige wat ik kan bedenken is dat in de bedrading ergens een lek naar aarde zit. Maar dit is onwaarschijnlijk, het gaat om een 9 jaar oud nieuwbouw huis, er is geen vochtigheid in huis o.i.d., er waren geen recente veranderingen aan de elektrische installatie etc.
Heeft iemand een handig idee om de aardlek op te sporen?