Aardlek probleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een vreemde situatie:
plotseling sprong gisteravond de aardlek schakelaar. Na controle bleek dat 1 van de aangesloten groepen het probleem had. Die groep heb ik uitgezet, en de aardlek schakelaar bleef weer netjes aan.

Toen dus op zoek naar de oorzaak, en nu komt het vreemde: geen enkel apparaat op de probleem-groep maakt kortsluiting of heeft een aardlek.
(als ik deze apparaten loskoppel van de bewuste groep, blijft de aardlek afschakelen).
Ik heb ondertussen alle apparaten losgekoppeld, en toch blijft deze groep de aardlek afschakelen wanneer ik de groep erbij schakel.

Als extra test heb ik de schakelautomaat van de bewuste groep losgekoppeld (draden van de schakelautomaat losgeschroefd), en dan blijft de aardlek netjes aan. Dus: de schakelautomaat is in orde.

Het enige wat ik kan bedenken is dat in de bedrading ergens een lek naar aarde zit. Maar dit is onwaarschijnlijk, het gaat om een 9 jaar oud nieuwbouw huis, er is geen vochtigheid in huis o.i.d., er waren geen recente veranderingen aan de elektrische installatie etc.

Heeft iemand een handig idee om de aardlek op te sporen?
 
Zal een kwestie worden van de draden doormeten door in de lasdozen de verbindingen los te maken en kijken wanneer de ALS inblijft.
 
Het feit dat het huis 9 jaar oud is, zegt niets. Zoals Fiesiekus al opmerkt, je moet afkoppelen. Dat is de enige manier om een sluiting te vinden.
Kijk goed welk gedeelte nu spanningsloos is, zit er ook een stuk tuin bij of een schuurtje? Is er ook iets beschadigd?

Sukses, en laat even weten wat je gevonden hebt.
 
Misschien toch nog een verbruiker over het hoofd gezien? Bijvoorbeeld electrische vloerverwarming in badkamer. Dat was bij mij een keer het probleem.
 
Buitenlampen, vijverpompen en alles wat buiten zit, is i.d.d. in eerste instantie verdacht. Bijv. een buiten-WCD kan bij vochtig weer al aardlek geven zonder dat er een verbruiker op staat.
 
Gevonden!
Er zat een naaktslak in een wandcontactdoos in mijn schuur :D
Hij leefde nog ook, ik heb hem maar weer lekker in de tuin losgelaten.

PS voor de liefhebbers: de weerstand van het slijm van deze naaktslak wisselt tussen de 45 en 90 ohm ... :lol:
 