Aardlek eruit - help?

De onderstaande situatie heeft zo'n twee jaar goed gewerkt.
Echter sinds kort zijn er problemen ontstaan.

96937_Overzicht_tuin_2.jpg


Zo zit bij pijl nummer 3 (waar alle grondkabels (alle bruine lijnen) binnen komen en een schakelaar.
Deze schakelaar schakelt alle lampjes aan en uit en dit kan alleen vanuit de schuur.

Sinds een 2 - 3 maanden springt de aardlek eruit als ik de schakelaar om zet.
Op zich hinderlijk maar niet zo erg dat ik er direct iets aan heb gedaan.
Al die tijd kon ik namelijk wel de grasmaaier aansluiten op de WCD bij pijl 2.
Sinds deze week echter klapt de aardlek er direct uit als ik de grasmaaier aansluit.
Een radio aansluiten kan wel...
Het gehele bovenstaande plaatje zit op één groep 9 in de meterkast.
Als ik de groep uit zet en daarna weer aan knalt de aardlek eruit.
De aardlek blijft wel in als ik hem aan zet.

Vandaag alles losgehaald bij pijl #2 (deze lamp stond op de vloer, dacht mogelijk aan geoxideerde kabels) maar niets van dit alles te merken.
Als ik enkel de lamp aansluit (zonder schakelaar) doet deze het.
Als ik het via de schakeldraad doe nog steeds niet.

Mijn vermoeden is dat er ergens een sluiting zit nu in de schuur bij Pijl #3.
Dit omdat ik de grasmaaier wel kan aansluiten op de WCD bij pijl #1.

Ik heb geen meetapparatuur en moet e.e.a. dus logisch beredeneren maar dit lijkt een hele kluif te worden.
Iemand nog ideeen?

Bedankt,

Patrick
 
Mmmm, daar zou ik zelf niet snel aan denken.
Ik heb de WCD bij pijp 2 opengemaakt en de aansluitingen gecontroleerd en zag niets vreemds.
Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik niet echt op beestjes heb gelet, zou dit ook kunnen in de lasdoos waar alles bij elkaar komt ?
Dan zouden ze door de wartels gekomen zijn, wel de doos opgemaakt maar zag op het eerste gezicht niets geks.
 
Nee, de grondkabel loopt tot boven de grond en vertakt zich van daar.
Mijn eerste gedachte was dat daar iets was geoxideerd.
Maar de kabels zagen er nog schoon en mooi uit.
 
En de lasdoos bij 3? Zitten alle draden nog vergenoeg in de lasklemmen?
 
Zonder meetapparatuur is het gewoon een kwestie van uitsluiten.
Dus eerst in de meterkast alleen spanning op de WCD 1 zetten.
Blijft de aardlek er in dan is die goed en zit het probleem dus in 2 en verder.
Volgende stap is dan om bij 3 de wcd en lamp bij 2 af te koppelen.
Blijft de aardlek er nu in dan moet het probleem tussen 3 en 2 en bij 2 gezocht worden.
Klapt de aardlek er toch uit dan zit het probleem in 1 van de 3 lampen.
enz.

Dus gewoon telkens een deel afkoppelen, blijft het probleem dan zit de storing in het deel wat nog is aangesloten, is het probleem weg dan zit het probleem in het deel wat is afgekoppeld.
Uiteindelijk zal er maar 1 ding zijn wat overblijft waardoor de aardlek er uit klapt en daar moet de storing dan ook te vinden zijn.

suc6

Gerrit
 