De onderstaande situatie heeft zo'n twee jaar goed gewerkt.
Echter sinds kort zijn er problemen ontstaan.
Zo zit bij pijl nummer 3 (waar alle grondkabels (alle bruine lijnen) binnen komen en een schakelaar.
Deze schakelaar schakelt alle lampjes aan en uit en dit kan alleen vanuit de schuur.
Sinds een 2 - 3 maanden springt de aardlek eruit als ik de schakelaar om zet.
Op zich hinderlijk maar niet zo erg dat ik er direct iets aan heb gedaan.
Al die tijd kon ik namelijk wel de grasmaaier aansluiten op de WCD bij pijl 2.
Sinds deze week echter klapt de aardlek er direct uit als ik de grasmaaier aansluit.
Een radio aansluiten kan wel...
Het gehele bovenstaande plaatje zit op één groep 9 in de meterkast.
Als ik de groep uit zet en daarna weer aan knalt de aardlek eruit.
De aardlek blijft wel in als ik hem aan zet.
Vandaag alles losgehaald bij pijl #2 (deze lamp stond op de vloer, dacht mogelijk aan geoxideerde kabels) maar niets van dit alles te merken.
Als ik enkel de lamp aansluit (zonder schakelaar) doet deze het.
Als ik het via de schakeldraad doe nog steeds niet.
Mijn vermoeden is dat er ergens een sluiting zit nu in de schuur bij Pijl #3.
Dit omdat ik de grasmaaier wel kan aansluiten op de WCD bij pijl #1.
Ik heb geen meetapparatuur en moet e.e.a. dus logisch beredeneren maar dit lijkt een hele kluif te worden.
Iemand nog ideeen?
Bedankt,
Patrick
Echter sinds kort zijn er problemen ontstaan.

Zo zit bij pijl nummer 3 (waar alle grondkabels (alle bruine lijnen) binnen komen en een schakelaar.
Deze schakelaar schakelt alle lampjes aan en uit en dit kan alleen vanuit de schuur.
Sinds een 2 - 3 maanden springt de aardlek eruit als ik de schakelaar om zet.
Op zich hinderlijk maar niet zo erg dat ik er direct iets aan heb gedaan.
Al die tijd kon ik namelijk wel de grasmaaier aansluiten op de WCD bij pijl 2.
Sinds deze week echter klapt de aardlek er direct uit als ik de grasmaaier aansluit.
Een radio aansluiten kan wel...
Het gehele bovenstaande plaatje zit op één groep 9 in de meterkast.
Als ik de groep uit zet en daarna weer aan knalt de aardlek eruit.
De aardlek blijft wel in als ik hem aan zet.
Vandaag alles losgehaald bij pijl #2 (deze lamp stond op de vloer, dacht mogelijk aan geoxideerde kabels) maar niets van dit alles te merken.
Als ik enkel de lamp aansluit (zonder schakelaar) doet deze het.
Als ik het via de schakeldraad doe nog steeds niet.
Mijn vermoeden is dat er ergens een sluiting zit nu in de schuur bij Pijl #3.
Dit omdat ik de grasmaaier wel kan aansluiten op de WCD bij pijl #1.
Ik heb geen meetapparatuur en moet e.e.a. dus logisch beredeneren maar dit lijkt een hele kluif te worden.
Iemand nog ideeen?
Bedankt,
Patrick