Aarden vier badkamers

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben bezig met vier badkamers (schrik niet, maar het is voor een bed and breakfast)

er was een (1) bestaande badkamer, deze heeft een aantal blanke aardleidingen lopen, afkomstig van leidingen e.d. en deze loopt naar een centrale doos. Vanuit deze centrale doos loopt weer een blanke draad naar een wcd (ergens onder een vloer, een ruimte verder) en daar wordt de draad verbonden met een groen/gele aardedraad.

voor de drie overige (nieuwe) badkamers, moet ik voor elke badkamer afzonderlijk, een nieuw centraal doos creëren, waar alle blanke aardedraden weer samen komen.

Momenteel heb ik de centraaldoos van de nieuwe badkamer verbonden met de centraaldoos van de bestaande badkamer. Deze is verbonden middels een blanke 6mm draad.
Mag dat? of moet ik elke centraaldoos in de nieuwe badkamers verbinden met een geel/groene aardedraad uit een wcd?
 
Is het in Nederland? Eigenlijk moeten die centrale dozen (CAP's) verbonden worden met met de aarde in de centraaldoos van iedere ruimte (bestaat die, dus waarin fase, nul, evt. schakeldraden en aarde in uitkomen?). Niet met de aarde in een WCD.
 
Het is in nederland. Nee er zijn geen centraaldozen in deze bestaande ruimtes. Ik kan wel overal bij, boven en onder de ruimtes en heb ook de rest van de elektra al aangelegd. Dus er zijn groen/gele aardedraaden waar ik bij kan. Ik begrijp alleen niet zo goed wat het verschil is om een blanke draad aan te sluiten op een wand contactdoos of zo'n centraal doos, komt toch bijna op het zelfde neer?
 
Het maakt qua potentiaal idd helemaal niets uit! In een centraaldoos prik je de draad (van 't CAP) in een lasdop/steeklas o.i.d. Hoe doe je dat in een WCD met die draad?

Als alles (deugdelijk en controleerbaar) aan elkaar verbonden is, zou ik 't zo laten.
 
Nou, het "was" eigenlijk een wcd. Het muurtje erom heen is weggebroken en er stak alleen een 5/8 buis uit de vloer, met een wcd. Deze buis heb ik onder de vloer afgekort. Vandaaruit heb ik van de blauwe en bruine draad ergens weer een wcd gemaakt (ongeaard) en de blanke draad van de centrale doos aangesloten op de geel/groene aarde draad die ik nu overhield.

maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag:

kan ik nu de vier CAP's onderling verbinden met een blank 6mm draad, waarbij de laatste in rij, om het zo maar te zeggen, verbonden is met een geel/groene aardedraad die ik hierboven omschreef?
 
Tja, aarde = aarde lijkt me, ook voor de 4 CAP's. Dat die verbonden zijn met een aarde in een andere ruimte zal misschien niet volgens de regels van NEN1010, maar zoals gezegd als 't nu goed aan elkaar&geaard zit lijkt me dat geen onoverkomelijk bezwaar

Overigens heb je nu een ongeaard WCD gemaakt; dat lijkt me niet de bedoeling.
 
Nou ongeaarde wcd, de blauwe en bruine draad heb ik weer gebruikt als voeding voor een rookmelder op 230v, dus het is geen wcd meer.

maar dan nog, en bestaat toch nog steeds wcd die ongeaard zijn, zolang ze maar niet in een natte ruimte zijn geplaatst?
 
Ook dat kan ik nog gaan fixen, een aardedraad erbij trekken is niet zoveel moeite, kan overal bij, maar ik kan me daar ook niet zo heel erg druk over maken, als het in de natte ruimtes maar klopt en alles is voorzien van rookmelders volgens nen2555

ik heb jaren geslapen op die kamers, nu komt er iemand anders slapen die ervoor betaald en opeens moet het geaard zijn?????
 
Als bedrijf dien je nu eenmaal te voldoen aan andere regels.
Brandmelders is er een van maar ook noodverlichting/vluchtweg signalering.

Brandmelders moeten gekoppeld zijn en mogen in een bedrijfspand niet radiografisch gekoppeld zijn.

Verder zal je ook een legionella preventie plan hebben, waarschijnlijk ook nog een Nen3140 keuring laten verrichten enz.
 
Alles hangt ook weer af van het feit of een verbruiksvergunning nodig hebt, in ons geval niet, maar toch regel ik de rookmelders (gekoppeld, 230v en 9v backup)volgens nen2555 noodverlichting/vluchtweg verlichting e.d.
 