Aanvoer temperatuur cv water

Teake67

  • #1
Heb sinds een paar dagen een Nefit Trendline HRC 25 laten installeren. Ik heb beneden vloerverwarming ongeveer 90 vierkantemeteren boven radiatoren waarvan er in de praktijk maar 2 aanstaan.
Heb het vermogen van de cv ketel op 15 kW staan en de cv watertemperatuur op 75 graden.
Als ik mn thermostaat(Moduline 200) een half graadje omhoog zet is de de aanvoertemperatuur van het cv water ongeveer 38 graden (retour 30 graden).
Dit is voor de radiatoren veel te laag.
Wat kan ik hier aan doen?
Zelf denk ik dat het moduleren van de ketel te maken heeft. In mn oude situatie met Nefit Ecomline Economy had ik dit probleem niet en waren de radiatoren boven altijd lekker warm.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Radiatoren aanpassen op de lage temperatuur of de ketel instellen dat deze een hogere minimale tempertuur afgeeft.
Je haalt hier echter wel je modulerende regeling van die thermostaat onderuit.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Neem contact op met degene die de ketel heeft geïnstalleerd......zeker als dat maar een paar dagen geleden is gebeurd.
Deze zal toch zeker wel op de hoogte zijn van en u een advies kunnen geven over de juiste instellingen van de CV-ketel.
 

Kacheltje

  • #4
Als de temperatuur dan 38 graden is Hoe veel vermogen levert je ketel dan? Als die de 15 kw levert is er met de ketel niks aan de hand.

Een vloer die aanwarmd zal een hoop vermogen opeisen.

wat is de ruimte temperatuur?
als beneden de ruimte temperatuur bijna of gehaald is zal de thermostaat de ketel een commando geven wat minderwarm water aan te maken. Een graadje hoger instellen hoeft een ketel niet vol vermogen te draaien. Als je kamers boven nog niet warm zijn dan blijven ze achter tov de al warme woonkamer.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
90 vierkante meter vvw
110w/m2 maximaal

10 kw benodigd voor de vloer

Gewoon minimale en maximale temp verhogen.
 

Kacheltje

  • #6
Dat geldt voor een al opgewarmde vloer ja. Niet voor een koude vloer die nog aangewarmd moet worden.
En vergeet niet het warmteverlies onder de vloer erbij op te tellen. :wink:
Wat de vloer afgeeft is de vraag wat de oppervlakte temperatuur is en de temperatuur in de ruimte.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Sorry, onduidelijk geweest.

Ik kan maximaal 110w/m2 aan vvw leggen meer krijg je niet geplaatst per vierkante meter bedoelde ik.
 

Teake67

  • #8
De thermostaat komen we eigenlijk nooit aan.
Dus als de temperatuur in de woonkamer iets zakt en de ketel aanslaat doet ie dat maar met een aanvoertemperatuur van nog geen 40 graden.
Is een thermostaat op aan/uit een oplossing?
De minimale cv watertemperatuur verhogen (geen idee hoe dit moet staat niet in de gebruiksaanwijzing).
Of weersafhankelijkregelen?
Iets met de pompinstellingen hoor het graag allemaal.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Je hebt een NIEUWE ketel, DAGEN oud en daar ga je dan zelf een beetje aan knutselen?

Geef de installateur aan wat de klachten zijn en hij lost dat als het goed is gewoon onder garantie op, tenzij er natuurlijk meer moet gebeuren als alleen instellen of als jij er al voor gewaarschuwd was dat dit een probleem kon worden.

Een aan/uit thermostaat lost het probleem niet op, maar je hebt er dan geen last meer van.
 

Teake67

  • #10
Ik ga niet lopen knutselen zit alleen wat met de instellingen te spelen.
En inderdaad ga ik de installateur aanspreken.
Nee en dit probleem was ik vantevoren niet op de hoogte.
De thermostaat op aan/uit lost je probleem niet op aar dan heb je er geen last meer van.Wat moet ik hiermee?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Met een aan/uit thermostaat gaat de ketel moduleren op aanvoer en retour temperatuur, daarmee zal de aanvoer hoger worden en daarmee is je klacht weg, maar niet het probleem.

Ik denk dat je probleem is dat de installatie niet juist is ingeregeld.Hierdoor blijft de aanvoer achter, de manier van regelen van een modulerende thermostaat versterkt die mis aanpassing.

Spelen met instellingen terwijl je geen idee hebt waar je mee bezig bent noem ik ook knutselen.
 

Teake67

  • #12
Headhunter

Ik heb hier een vraag geplaatst op dit forum en ik neem aan dat er dan mensen met verstand op dat gebied op reageren.
Zelf zit ik nergens mee te pielen en ga ik op jullie knowhow af.
 

Kacheltje

  • #13
Als de cv temperatuur 38 graden is is de aanvoertemperatuur op je verdeler dan ook ongeveer 38 graden?

Kun je de oude situatie eens beschrijven?

Als het beneden al warm is en dan de bovenverdieping aanwarmen met 1 thermostaat gaat eigenlijk nooit naar wens. De thermostaat beneden hoeft alleen de kamer bij te houden en moet je andere ruimtes nog grotendeels opwarmen, dit duurt lang.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Ik ken iemand die dit probleem heeft opgelost met een 3 weg kraan met een thermostaatkop met voeler. Als het water boven de 50 graden is dan gaat het door naar de vloerverwarming, zo niet dan gaat het retour naar de ketel. Op die manier blijven de radiatoren goed werken.
 

Teake67

  • #15
Klopt de temperatuur op de verdeler is dan ook ongeveer 38 graden.
In de oude situatie had ik een Nefit Ecomline Economy ketel te hangen met dezelfde thermostaat. Ik weet niet hoe die thermostaat was aangesloten, op welke klemmen. Ik weet ook niet of die ketel ook modulerend was. Wat ik wel weet is dat het in de badkamer altijd heerlijk warm was,in tegenstelling tot nu.
Ook brand deze ketel veel langer door, als de gewenste temperatuur bereikt is.
Heb het gasverbruik van de laatste dagen bij gehouden dit is ongeveer 8 kuub/dag, vind dit nogal veel het is nog niet echt winter.
 

Kacheltje

  • #16
Ik bedoel daarmee dat dat ook de vloer in gaat.
Als dat zo is kun je de primaire hoofdaanvoer wat knijpen.
Je knijpt het zo dat er bij de ingestelde ketelaanvoer de secundaire water (wat de vloer in gaat) nog gehaald wordt.
De ketel zal dan hoger moeten stoken om de kamertemperatuur te halen. De thermostaat zal hier na enige tijd de keteltemperatuur verhogen.

Om de aanwarmsnelheid te bevorderen zou ik de verdeler wat hoger instellen dat bij een warme vloer zo`n 50 graden wordt aangemaakt. Dit extra is welkom om een koude vloer sneller warm te krijgen.
 

Teake67

  • #17
Kacheltje

Kun je dit even beter uitleggen ik ben nl een leek op dit gebied.
Bedoel je thermostaatknop van de vv knijpen deze staat nu op ongeveer 38 graden.
 

Kacheltje

  • #18
In de hoofdaanvoer hoort een voetventiel in te zitten, daarmee bepaal je hoeveel primair water je maximaal laat mengen met het water uit de vloer.
Die thermostaatknop is er om de vloertemperatuur te stellen. Bij 38 graden primair water vanuit de ketel zou de 38 graden niet gehaald mogen worden als aanvoertemperatuur in de vloer. Uitzondering hierop is als die 38 graden je maximale keteltemperatuur zou zijn als je een lage temperatuurverwarming hebt en die heb je niet.

In feite meng je voor een groot deel met de hand tot zo`n 50 graden en het laatste stukje van 50 graden die over blijft regelt die thermostaatkraan op je verdeler.
 