Aanvoer temperatuur vloerverwarming

Anderhalf jaar geleden is in ons huis, beneden vloerverwarming aangelegd. Deze functioneert goed, in de zin van dat die warm kan worden en de kamer warm kan houden. Alleen nu viel mij vorig jaar iets op en dit jaar ook weer. De temperatuur die bij aanvoer in de verdeler word aangegeven is + - 15 graden minder dan mijn ketel afgeeft. Waar mijn andere verwarmingen een aanvoertemperatuur hebben van ongeveer 2 graden minder.

- Ketel, staat ingesteld op 50 graden.
- Verdeler knop staat op doorlaten van 45 graden. Wanneer ik deze op 30 graden zet geeft de meter een temp van 30 graden aan.
- Meter in de verdeler geeft een temp van +- 35 graden aan (zie onderste meter op de foto).
- Bypass is aanwezig

Klopt deze situatie of gaat er ergens wat mis?

Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.

image1.jpeg image0.jpeg
 
uw verdeler is een MENG verdeler, het retourwater uit de vloer word gemengd met de aanvoer van de ketel.
de standaard verdelers hebben een verhouding van 1 op 5, 1 deel van de ketel met 5 delen retour uit de vloer
 