Nefit Trendline meet te hoge aanvoertemperatuur

tmdr

  • #1
Ik heb in het huis wat we een half jaar geleden hebben gekocht een Nefit Trendline HRC30 CW5 zitten en die geeft sinds vandaag een storing.
Zonder eerst naar de storingen gekeken te hebben heb ik de stekker al eens uit het stopcontact getrokken en weer terug gedaan.
Ik weet dus niet waar het origineel mee begon.
Zowel het warm water als de verwarming doet het niet meer.
De huidige storing is 2U 213 - De gemeten temperatuur tussen de aanvoer-en de retour temperatuursensor is te groot.
Ik lees, nadat de ketel de hele dag al niks heeft gedaan, een aanvoer temperatuur van schommelend rond de 60 graden en een retourtemperatuur van ongeveer 25 graden.
Mijn grote vermoeden is dus een kapotte sensor voor de aanvoertemperatuur.
Waarschijnlijk zal het meetbereik van de sensor eindigen bij 60 graden (al dan niet softwarematig).

Voordat ik een nieuwe sensor bestel (hopende dat dat zo makkelijk is), zou ik het toch graag aan jullie voorleggen.
Iemand die deze symptomen vaker heeft gezien en toch naar iets anders kan wijzen?

Eventueel kan ik meer informatie verstrekken natuurlijk. Maar het probleem lijkt me vrij duidelijk en specifiek genoeg.
Mogelijk dat het ergens anders zit, en dan hoop ik dat iemand hier dat toevallig al eens heeft aangetroffen ;-)

Gr. Thomas
 

tmdr

  • #2
Inmiddels heb ik beide sensoren los gehad en lijken die nog steeds herkend te worden.
Als de ketel start zonder één van de sensoren krijg ik meteen een andere storing, dat de sensor mist.
Ik voel ook dat de aanvoerleiding goed warm is.
Dus het lijkt inderdaad correct dat de sensor die (inmiddels 45 graden) hoge temperatuur meet.

Ondertussen geeft de ketel na een paar keer uit/aan: Geen ionisatie gemeten na ontsteking.
Mogelijk dat er dus meer aan de hand is
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Mogelijk is voor temperatuur verschil te groot tussen aanvoer en retour sensor , controleer de pomp , de waterdruk en de doorstroming in de radiatoren.
En als je aan de ketel onderdelen voelt, is er dan een hogere temperatuur waarneembaar?
 

tmdr

  • #4
De druk in het verwarmingssysteem is 1.7 bar.
De aanvoerleiding wordt wél warm, retour niet. Dat geeft het display ook aan qua temperaturen.
De pomp van de vloerverwarming beneden doet het gewoon en boven staan ook meerdere radiatoren open.
Inmiddels krijg ik alleen nog de error over de ionisatie die niet mogelijk is.
De andere error komt niet meer voor.
De grote verbrandingskamer wordt wel een beetje warm.
De pomp springt steeds even aan voor een seconde of vijf denk ik. Daarna een paar seconde niks en dan weer aan.
Althans, het klinkt als een pomp die water aan het pompen is.
Ben benieuwd naar jullie constateringen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Draai de stekker in de WCD eens een halve slag om. Komt wel eens voor met slechte aarde.
 

tmdr

  • #6
Inmiddels geen melding meer over de ionisatie.
De melding over de aanvoer en retourtemperatuur is echter wel terug.
De pomp blijft om de paar seconde wel even aanspringen.
Stekker omdraaien maakt helaas geen verschil.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Dus de ketel gaat even branden levert wamte, en vervolgens stopt de pomp en volgt er een storings code??
 

tmdr

  • #8
Klopt inderdaad.
De aanvoer in de ketel zelf voelt gewoon goed warm aan.
Dan zit er volgens mij de driewegklep en daaronder voelt de buis gewoon koud.
Mogelijk dat die niet functioneert?
 

tmdr

  • #9
Zojuist het probleem gevonden. De pomp zat gewoon vast.
Is inmiddels los en ketel doet het gewoon weer.
Ga sowieso zo’n magneet ding plaatsen.
Als het weer gebeurt demonteer ik de pomp voor schoonmaken of direct vervangen als ie er slecht uit ziet.
Of is het sowieso verstandig om ‘m te demonteren om schoon te maken?
Lijkt niet zo veel werk.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Ik zou wachten en als het weer gebeurd kan dat alsnog.
Vr Gr
 

tmdr

  • #11
Dank voor de hulp!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu