44kW uitbreiding!!

Doubleyouu

  • #1
Oke voorbeeld situatie;
Normaal huis met aangrensend bedrijfspand. Dit moet een snackbar worden tussenliggende afstand is 40meter (van meterkast naar meterkast die geplaatst moet worden)

Snackbar;
ik heb 4 van deze frituurbakken staan;
Modular Frituur 2 x 10lt Electra.
Electra: 400V / 11 kW

Nodige beveiliging;
4x 16A 3 fase automaat
2x 63A 3 fase aardlek.
1x 63A 3 fase hoofdschakelaar

volgens de site van draka gaat 10mm2 ader tot 61A
dus heb ik 16mm2 nodig die is belastbaar tot 79A?

Huis installatie(normale meterkast);
- komt er een nieuwe 3 fase hoofdschakelaar BIJ na de kwh meter van 125A ivm huis installatie.plus een 80/125? automaat voor de afgaande kabel

- inwendige kabels tot aan de hoofdschakelaar die er al zit in huidige situatie voor de huis installatie ook vervangen voor 16mm2 ?? (hoofdschakelaar huisinstallatie op 40A ongewijzigt)

- Liander (stroomleverancier) moet mij dan aansluiten op 3x 125A ?

Als ik het zo laat opleveren is dit dan volgens de normale regels!? en is liander tevreden??

thatss all for today ;) 5 questions....
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Er klopt niks van dit voorstel, lees even de tips in het inmiddeld gesloten onderwerp. Je vriend gaat op deze manier leeglopen op aansluit- en vastrechtkosten. Voor de hoofdschakelaar heb je zoiezo niets te zoeken, dit regelt Liander. De huisinstallatie moet ook de stroom van de hoofdzekeringen kunnen voeren of ook apart worden voorgezekerd net als de kabel naar de snackbar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
16mm² indien bij berekening alle correctiefactoren zijn meegenomen.

De kabel moet afgezekerd worden met 63A(2stappen lager dan de hoofdzekering)

Hoofdschakelaar moet net zo zwaar of zwaarder zijn dan de voorgaande beveiliging.

Liander hoeft je niet aan te sluiten.
Als er kabels verzwaard moeten worden zijn die kosten voor jouw kosten en dat kan flink in de papieren lopen.


Ik zou mooi op gas gaan koken.
 

Doubleyouu

  • #4
Dus 3x 125A is niet de oplossing voor dit probleem ?
of een hele dure oplossing,,,,,,,


heeft iemand anders een andere suggestie hoe dit opgelost kan worden ? ..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Gas?
 

Doubleyouu

  • #6
Hebben ze niet in Almere-stad......
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Eigen aansluiting.
Kabels vanaf de hoofdaansluiting ipv naar een onderverdeler.
Opname terplekke


Ik heb het gevoel dat je er met 4x(3x16) nog niet bent.

Hoe zit het met licht, ventilatie, noodverlichting, kassa's ,koelingen.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #9
Ik sluit me aan bij headhunter, gewoon een eigen aansluiting laten aanleggen voor de snackbar met een eigen meter. Dat scheelt ook een hoop werk bij het opmaken van de boekhouding van de snackbar. Anders moet je haast een tussenmeter gaan plaatsen om het elektriciteitsverbruik van het woonhuis te achterhalen. Die kosten zijn namelijk niet aftrekbaar.

Even afgezien of je over voldoende kennis beschikt om de installatie aan te leggen, je moet goed beseffen dat er behoorlijke bedragen aan materiaal en kosten van de netbeheerder mee gemoeid zijn. Werkt het zometeen niet, dan vrees ik dat je geen vrienden meer zult zijn met de snackbareigenaar. En dan heb ik het nog niet eens over de problemen die ontstaan als bij de eerste de beste inspectie blijkt dat de installatie niet volgens de norm is aangelegd. En die inspectie komt gegarandeerd, want je hebt ook nog wat vergunningen nodig voor een snackbar. Brandweer, gemeente of arbeidsinspectie een van de instanties komt vast langs.

Gewoon een installateur de boel aan laten leggen dus. De belangen zijn te groot om je handen aan te branden.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #10
Ik heb het gevoel dat je er met 4x(3x16) nog niet bent.
Inderdaad, dat is zeker niet genoeg. Een snackbar kent een piekbelasting rond etenstijd. Dan zullen alle frituurketels in gebruik zijn. Tenminste als het een rendabele zaak wordt. Als je ze dan ook nog eens steeds volgooid, daalt de temperatuur van het vet snel en zul je continu alle elektrische elementen nodig hebben.

Dat is trouwens een probleem van een elektrische frituur, ze willen nogal eens moeite hebben om op temperatuur te blijven als er productie gedraaid moet worden. Dat gaat met een gasgestookte bakwand veel beter en goedkoper. Maar dat is hier dus geen optie.

Als je dan ook nog je afzuiging, koeltoog, koelcel en niet te vergeten een softijs/milkshake machine (de winstpakker van de snackbar) in gebruik hebt, dan heb je dus nog veel meer nodig dan 4x(3x16).
 

Doubleyouu

  • #11
Oke peoplee
thanks voor alle info!!

ik ga inderdaad een compleet nieuwe meterkast maken.
en de liander komt die dan apart aansluiten!

dit komt erin
1x 3 fase hoofdschakelaar van 80A

2x 3 fase aardleks 40A
4x 3 fase automaat 16A (4x 11kW)

1x aardlek 40A
3x automaat 16A (extra groepen)

en onder deze kast komt nog de kwh meter van liander en daaronder de hoofdzekeringen van liander!


kan dit minder of is het goed zo ?
en hoe diep moet de aardpen in de aarde ?
greeetz
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Er klopt nog niets van.waar is je vermogensberekening?
Drie groepen achter 1 ALS, klopt ook niet
40A aardlek met een 80A voorbeveiliging, lijkt mij ook niet geheel correct.


Een pen moet je meten de diepte zegt niets.
 

Doubleyouu

  • #13
De installatie is maximaal 55200Watt

dit gedeeld over 3 fase's is dan toch 80A per fase of ben ik gek...

en die 3 extra groepen hoeven ook niet achter een aardlek als het niet voor keuken doeleinde gebruikt gaat worden.. dus die kan ik verdelen over 3 fase's maar dan is het verschil tussen 80A en 16A wel heel groot of niet.....?


en 80A hoofdschakelaar daarna 80A aardlek en dan 16A 3 fase groep is dat wel toegestaan ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Dat is best knap exact het vermogen verbruiken dat je hoofdzekering kan leveren.Dat is niet berekenen.

Bij mijn weten moet alles achter 30mA aardlek en niet alleen een keuken, daar zijn vast uitzonderingen op te bedenken maar iig niet door jouw.

Nogmaals, maak een groepenverklaring, met de juiste vermogensberekening erbij zoals dat normaal hoort bij een ontwerp.Pas daarop baseer je je hoofzekering.
 

Doubleyouu

  • #15
Maar dat is nog niet bekend.............
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Dan kan je dus helemaal niets.

Als je niet weet welk vermogen aanwezig dient te zijn kan je de hoofdzekeringen niet berekenen.
Als je niet weet hoe de verdeling is kan je zelfs het aantal aardleks niet berekenen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #17
In die berekening mag je rekening houden met een gelijktijdigheidsfactor van bijv 0,8 immers zal niet alle apparatuur gelijktijdig het maximale vermogen vragen. Als je er dus uit bent wat er allemaal komt te staan tel je alle vermogens bij elkaar op en vermeningvulodig je dat met 0,8. Dat moeten je hoofdzekeringen kunnen leveren. Dus voor een opgesteld vermogen van 55kW zijn 3x63A hoofdzekeringen voldoende. Kast zou er dan als volgt uit kunnen zien:

4P hoofdschakelaar 63A
2x 3 fase aardleks 63A
4x 3 fase automaat 16A (4x 11kW)
max. 4x 1 fase automaat 16A gelijkmatig verdeeld over de fases.

Voor meer groepen zal een aardlekschakelaar moeten worden toegevoegd.
(max 4 groepen, 1 of 3 fase maakt niet uit, per aardlekschakelaar)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Sxnder er mogen meer dan 4 groepen op een aardlek!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #19
Da's nieuw voor mij...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Is gewoon de basis regel van de nen, al jaren.

Die 4 groepen gelden als deze groepen alleen of mede voor verlichting zijn
(zoals in elk woonhuis).

Als jij alle apparatuur op 1 aardlek wil mag dat gewoon, zolang er maar geen verlichtings groepen af aansluitpunten voor verlichting op diezelfde aardlek komen.

licht moet echter wel over 2 als-en verdeeld zijn, of je moet de verlichting op een andere manier waarborgen(NV)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu