Uitbreiding meterkast

jbh92022

  • #1
Beste leden,

Ik heb een meterkast (zie foto's) waar ik enige tijd geleden een aardlekschakelaar bij heb gehangen om zonnepanelen op aan te sluiten. Alles werkt prima!

Nu komen er binnenkort ook een airco (Multisplit) en warmtepomp bij en dus moet ik weer 2 aardlekschakelaars bij hangen.

Is het een idee en het handigst om een 'kammetje' bij te plaatsen en zo ja welke moet ik dan hebben?

Dank bij voorbaat,
JB

PXL_20230508_163621305.jpg PXL_20230308_091011005.jpg PXL_20230508_164630531.jpg
PXL_20230508_163621305.jpg
PXL_20230308_091011005.jpg
PXL_20230508_164630531.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het handigste is om eerst eens uit te zoeken of deze kast wel gebruikt mag worden in door leken bediende instalaties, deze zijn nl spannings afhankelijk en dat is niet toegestaan.
 

jbh92022

  • #3
Is mijn eerdere reactie nou gewoon weggesjorst?

@The headhunter ik heb inmiddels 2 x 'Aardlekautomaat 1-fase Emat - 16 Ampère, B-kar, 30ma' gekocht en wat 6mm draadjes en een 2 polig kammetje voor het merk EMAT. De kast is een EATON systeem55 en daar mag volgens mij prima aan geknutseld worden, toch? Vraag mij alleen af waar ik het beste wat kan hangen..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Die Emat automaten zijn spanningsafhankelijk en mogen niet in door leken bediende installaties gebruikt worden omdat deze spanningsafhankelijk zijn, de gehele kast is dus afkeur.
 

jbh92022

  • #5
He? Afkeur voor wat precies, ik begrijp het niet. Ik heb 4 jaar geleden een electricien deze meterkast laten ophangen en het enige wat ik nu doe is een ALS bijpluggen. Mag ik als consument dat niet in mijn eigen huis doen? Graag advies.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Ja, maar met juiste materialen. Zoals gezegd: De enkele Emats zijn niet geschikt voor toepassing in woningen omdat ze niet spanningsonafhankelijk zijn.
 

jbh92022

  • #7
Liggen deze EMAT aardlekautomaten niet onder de veilige spanning van 50V?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Nee, mag niet, afkeur. (We vallen in herhaling volgens mij...)
 

jbh92022

  • #9
Ik vind het opvallend hoezeer er afkeurend wordt getypt zonder daarbij ook maar een woord van advies te geven. Nou ja, natuurlijk wel de 'laat een vakman' ernaar kijken. Interessant.

Zou iemand kunnen adviseren welke aardlekautomaten ik dan wel zou kunnen aanschaffen?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Zo ongeveer alle 2-modules brede aardlekautomaten zijn spanningsonafhankelijk en mag je zonder beperkingen toepassen. 9 van zulke automaten kun je echter niet kwijt in deze kast.

Siemens en ABB maken ook spanningsonafhankelijke aardlekautomaten van 1 module breed, de Siemens 5SV1 en de ABB DS301C (let op: dus niet de DSN201E). Andere fabrikanten maken dit bij mijn weten niet.

Wie zegt dat je er een vakman naar moet laten kijken? Dat lees ik nergens.
 
Laatst bewerkt:

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
Je hebt nu zo te zien 6 eindgroepen achter 1 aardlekschakelaar zitten. Dat is teveel.

Advies:
- Verdeel deze eindgroepen over 2 aardlekschakelaars (ieder 3 automaten)
- Dan heb je bij iedere aardlekschakelaar nog ruimte om 1 installatie-automaat bij te plaatsen
- Vervang de foutieve Emat door een juiste uitvoering. Deze kun je dan ook beter op 300 mA kiezen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
@Walker Ik weet niet welke foto jij ziet. Ik zit naar 7 aardlekautomaten, een beltrafo en een hoofdschakelaar te kijken. Een aardlekschakelaar zie ik niet, laat staan één waar (te veel) eindgroepen op aan zijn gesloten.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #13
Excuus, maar bovenste rijtje zijn inderdaad aardlekautomaten (kwaliteit van de foto is niet heel goed..). Dus zouden idd allemaal vervangen moeten worden...
 
  • Like
Waarderingen: jbh92022

jbh92022

  • #14
Dank voor jullie input so far.

Deze hele kast is 'ontworpen' en geplaatst door een electricien. Dus ik mag hopen dat het klopt! Zo niet, dan hoor ik het graag en ga ik hem direct bellen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #15
Zoals gezegd: Wat er nu in zit klopte 4 jaar geleden al niet volgens de toen geldende regels. Jouw elektricien had dit moeten weten.
 

jbh92022

  • #16
OK, in alle eerlijkheid was het 2017.. Mocht het toen wel?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #17
Ook niet...
 

jbh92022

  • #18
Maar de electricien heeft als ik het goed begrijp toch wel zijn werk goed gedaan? Onderdelen mocht hij toch wel plaatsen? Gaat er toch om dat ik als 'leek' die ALS niet mag bijplaatsen?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #19
Nee, die onderdelen had hij misschien wel in een industriële omgeving mogen plaatsen (waar personeel met een electrotechnische achtergrond werkzaam is), maar niet in een installatie in een woning. Dus hij heeft zijn werk niet goed gedaan.
 

jbh92022

  • #20
Ok en hoe weet je of zo'n ALS spannings afhanklijk is of niet? Ik begrijp dat o.a. de Siemens enkelvoudige wel mag en dus spannings onafhankelijk is..
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu