Uitbreiding groepenkast

jacco.eversdijk

  • #1
beste,

ik heb een vraag over een huis installatie.
ik heb zelf een groepenkast met 12 groepen.
nou willen we hier 18 zonnepanelen op aansluiten en een kleine externe groep voor een grote aanbouw.

dit is het ontwerp.( heb een tekening van dit forum aangepast! )
volgends mij zit ik kwa installatie wel goed ik zou enkel jullie mening is willen weten.
misschien hebben jullie nog adviezen of opmerkingen.

groetjes jacco eversdijk
 

jacco.eversdijk

  • #2
idee is om een klein kastje met 2 3fase aardlekautomaten te plaatsen en die te verdelen naar de zonne panelen en naar de aanbouw
 

Bijlagen

jacco.eversdijk

  • #3
Hier het voorbeeld

Screenshots_2022-06-29-17-23-38.png
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Die extra groepenkast in de aanbouw ziet er uit als een hele dure lasdoos. Het heeft B16 beveiligingen en 30mA aardlekschakelaars, maar is aangesloten achter... een B16 beveiliging met 30mA aardlekschakelaar. Die beveiligingen in de extra groepenkast hebben bijzonder weinig meerwaarde zo. Meer dan 3x 16A eindgroepen in een verdeler die 3x16A is voorbeveiligd is ook wat doelloos.

Kun je niet 6 aparte leidingen naar de aanbouw brengen? Dat scheelt een hoop gezeur wat betreft selectiviteit en dergelijke.
 

jacco.eversdijk

  • #5
Nee het is al aangelegd door een kennis.. Sommige mensen luisteren maar half.
Ik ga die aardlek automaat er van tussen halen naar de aanbouw en vervangen voor klemmen dan zit het wel goed.
 
Laatst bewerkt:

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Nee dan zit het zeker niet goed. De kabel naar de aanbouw is dan enkel beveiligd door de hoofdzekeringen, wat niet hoort. En afhankelijk van de aardingsweerstand is de kabel niet beveiligd tegen aardfouten. Dat laatste is zeker bij een -as kabel welke niet dubbel geïsoleerd is echt foute boel.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

jacco.eversdijk

  • #7
Er ligt een apparte aarde bij getrokken.
Wat zou ik dan het beste kunnen doen
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Tenminste aardlekbeveiliging toepassen in de hoofdverdeler (dat mag 300mA selectief zijn), als je geen idee hebt van de aardingsweerstand.

Dan klopt het nog niet, maar is het in ieder geval wel veilig.
 

jacco.eversdijk

  • #9
Oke ga ik dat doen bedankt
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Of er gewoon vanaf blijven als je er zelf niet in thuis bent en het aan een electricien overlaten
 

jacco.eversdijk

  • #11
Ja naja breed vak
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu