Meterkast uitbreiding - kookgroep 2F + 2N achter 3F+N aardlek

PimKlus

  • #1
Hoi,

Recent zijn we verhuisd en binnenkort worden er zonnepanelen geplaatst en moeten aanpassingen gedaan worden aan de meterkast.
De huidige kast voldoet niet helemaal meer aan de huidige regels (meerdere groepen achter 3 fase aardlek), dus ik wil deze uitbreiden en moderniseren (ook voor te toekomst airco, laadpaal)

Zie in de bijlage huidige situatie en nieuwe situatie.

Wijzigingen

  • Extra kast 24 modules, links van huidige kast
  • 3 stuks 1F+N aardlek met max 4 automaten erachter
  • Uitbreiding t.b.v. zonnepanelen (in tekening losse aardlek en automaat omdat aardlekautomaat van gekozen merk momenteel slecht leverbaar is)
  • Aardlekautomaat t.b.v. de tuin
  • Automaat t.b.v. airco in de toekomst
Mijn kennis van de nen1010 is wat roestig.

Vragen:

  • Kookgroep 2F + 2N is in huidige situatie wat ongebruikelijk aangesloten, normaal gesproken had ik 16A 3F +N automaat verwacht achter de 3F+N aardlek waarvan 2 fase zijn gebruikt in de kookplaat. Nu zit er een kookgroep 2F + 2N achter 3F+N aardlek. Ik kan niet vinden of dit nu is toegestaan in de huidige regelgeving.
  • Zijn er nog andere op of aanmerkingen?
 

Bijlagen

PimKlus

  • #2
Zie hier een foto van de huidige situatie.
Valt me nu ook op dat alle automaten C-karakteristiek zijn.....
Die zullen we dan ook maar gaan vervangen voor B-karakteristiek voor de veiligheid.
Met deze kennis is een geheel nieuwe meterkast waarschijnlijk minder werk.

p.s. hoofdschakelaar zit onder de meterkast.


Foto.jpg
 
Laatst bewerkt:

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #3
Mag een type A aardlek wel bij de panelen?
 