20A aardlekautomaat mogelijk?

Hopelijk kunnen jullie wat licht op de zaak schijnen. We hebben op het moment een nieuwe meterkast met 13 groepen, 5 aardlekschakelaars, 1 PV groep, 1 laadpaal en 1 3 fase kookgroep (deze is niet in gebruik omdat er een 2 fase gemaakt is die bij die 13 groepen zit). Nu moet er een groep voor airco's en een groep voor een warmtepomp komen. Dit zou eerst 16A groep zijn alleen vanwege het vermogen is er nu voorgesteld om daar 2x 20A aardlekautomaat van te maken. Deze komen aan 2 kabels YMvK 3x4 te zitten van ongeveer 22 meter per kabel. Nu is mijn vraag, kan dat? Ik hoor en lees een deel die zegt geen probleem en een deel die zegt dat 16A de max is.

Het gaat om een 3x 25A meterkast.
 
Voor zo ver ik weet mag het wel, alleen zit een 20A zekering te dicht bij de 25A van de hoofdzekering. Dus je hebt geen 100% garantie dat de 20A eerder uit slaat dan de 25A bij een sluiting. ipv 20A zou je ook voor een trage 16A (C) kunnen gaan, dat is vrij gebruikelijk voor warmtepompen en solar omvormers.

Het zal puur om de inschakelstromen zijn, als ze langduring meer dan 16A trekken, zit je sowieso snel in de knoei met je 25A hoofdzekering.
 
16A is de max bij een 25A hoofdzekering.

Maar welk apparaat is zo zwaar dat ie niet genoeg heeft aan 16A?
(er zijn namelijk vast andere opties)

16A traag mag volgens mij ook niet. maar dat zal vast weer een kwestie zijn van hoe de regels gelezen worden.
Kan dat het dan nog uitmaakt of je automaten of smeltzekeringen hebt als hoofdzekeringen.
 