Airco aanbevolen zekering 20A, Imax =14,5A ?

Prutserxxl

  • #1
Een Mitsubishi Heavy Airco specificeert een max. operationele stroomopname van 7.2A en een max. aanloopstroom van 14.5A
(binnen en buiten unit samen)

Toch is de aanbevolen zekering waarde 20A. Volgens mij moet 16A prima gaan. Iemand enig idee wat de reden hiervoor kan zijn ?
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #2
Heeft er wellicht mee te maken dat mensen vaak ook andere (kleine) dingen op de groep aansluiten, en dan is de 1,5 A speling redelijk krap.
 

Prutserxxl

  • #3
Dat is bij mij niet het geval. Denk dat het gewoon proberen wordt, als het te krap blijkt kan ik altijd nog een 20A nemen.
 
  • Like
Waarderingen: Juul..

Juul..

  • #4
Dat zou ik ook doen. Als je naar 20A gaat moet je er rekening mee houden dat mogelijk de selectiviteit in gevaar komt. Vuistregel is 2 stappen tussen de zekeringen, dus als je voor 20A smeltpatroon gaat zou je hoofdzekering 35A moeten zijn om selectiviteit te waarborgen. Anders heb je kans dat je hoofdzekering aanspreekt ipv de zekering op je eindgroep.
 

Lampje45

  • #5
Waarschijnlijk dat ze bang zijn voor claims zoals in Amerika.

En normale huishoudkoelkast heeft al een aanlooppiek van 32 A
Een automaat heeft een bepaalde karakteristiek van beveiliging. Het is niet zo dat elke overschrijding van de 16 A de zaak laat trippen.
Ik zou me niet zo druk maken, misschien dat je binnen en buitenunit met een korte tijdvertraging automatisch op kunt laten starten, zodat je geen twee aanloopstromen tegelijkertijd hebt.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Zeer waarschijnlijk gaat dit gewoon werken op 16A. En de zekering klapt er inderdaad niet direct uit bij een kleine overschrijding, kan nog best lang duren zelfs.

Zomaar met 20A gaan zekeren kan in veel gevallen niet eens. Naast selectiviteit moet ook bedrading en schakelmateriaal dan geschikt zijn voor 20A.
 
  • Like
Waarderingen: Juul..

ABCDE

  • #7
Binnen unit heeft alleen een fan. Staggered start doen ze allemaal zelf al
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Welke uitvoering airco heb je precies?
Volgens mij moet het een behoorlijk grote zijn als er een 20A zekering wordt voorgeschreven.
 

ABCDE

  • #9
Ze schrijven altijd te veel voor.
 

Prutserxxl

  • #10
De hoofdzekering is 35A, dus qua selectiviteit zou het kunnen.

De airco is een SRK50ZS-W. Het frappante is dat in de manual een blokschema van de buiten unit getekend staat, met hierin een zekering van 20A (F, dus zal wel snel zijn)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Probeer het eerst maar eens met 16A. Grote kans dat dit gewoon prima werkt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu