20A automaat t.b.v. warmtepomp achter 25A aansluiting

buzzzzzz

  • #1
Ik ben bezig met het upgraden van onze groepe t.b.v. het installeren van een warmtepomp. Nu lees ik dat het gros van de warmtepompen 1-fasig wordt aangesloten op een 20A automaat en dit dan achter een 25A hoofdaansluiting (hoofdaansluiting in dit geval 3x 25A).

Hoe zit het in dit geval met selectiviteit? Mag dit zomaar worden aangesloten ondanks dat er niet wordt voldaan aan selectiviteit?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Dit voldoet niet aan de netcode elektriciteit.

Artikel 2.13
1 De beveiliging van elektrische installaties (en onderdelen daarvan) is selectief ten opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische installatie of in het voedende net toepast.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Waarom pak je niet een warmtepomp op 3fasen? DIe kan dan op 3x16A.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

buzzzzzz

  • #4
het betreft een combinatie van warmtepomp met speciale inbouw in dak waardoor de keuze beperkt is tot enkele modellen. En laten die modellen nu allen enkel fase zijn. Er wordt aangegeven dat ze menig exemplaar hebben geïnstalleerd op 20A automaat op een 3x25A aansluiting. Zie het niet zitten om 3 x35A aan te vragen want dat brengt behoorlijke kosten met zich mee.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Wat verwacht je dan dit forum?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Tja dan moet je het zelf weten. Wij geven aan dat wat je voor ogen hebt niet mag.... verder moet je het dan zelf weten natuurlijk.

Als de betreffende partij aangeeft dat het gewoon kan met 20A op 3x25A dan zou ik ze dat maar zwart op wit laten zetten zodat je hierop garantie krijgt. Maar als je met dat verzoek bij ze komt dan zullen ze hun spreekwoordelijke keutel wel intrekken ben ik bang.
 

buzzzzzz

  • #7
Wat ik verwacht van dit forum is feedback op mijn vraag en die is gegeven, En die feedback wordt zeer gewaardeerd en ik neem ze ook ter harte. Maar wellicht was er sprake van een uitzondering waar ik niet bekend mee ben.
Zoals aangegeven door vonkentrekker zal ik nadat een keuze van installateur is gemaakt dit zeker ter sprake brengen en zwart op wit laten zetten.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu