2 y stukken in elkaar

Hallo ik heb een vraag, ik ben bezig met mijn gehele binnen riolering te vervangen. Op de plek waar de standleiding naar boven gaat wordt er ook een wc aan geplaatst. Dus ik kom vanwege de beperkte ruimte tussen de fundering uit op 2 y stukken in elkaar te steken. Manchet.
mijn vraag is of dit wel hoort of kan? Ze staan een klein beetje gekanteld heb ik het idee. Ze hebben naar mijn idee best wat spelling lijkt het.



IMG_6206.jpeg
 
In het "handboek binnenriolering" staat duidelijk uitgelegd of dit wel of niet aan te raden is:

2.4.5 Aansluiting standleiding op verzamelleiding
De aansluiting van de standleiding moet tot stand zijn gebracht met behulp van twee bochten 45º, waartussen
een recht gedeelte van 250 mm.

Wanneer de hoogste aansluiting op een standleiding zich binnen 10 meter van de grondleiding bevindt, dan moet de
aansluitvrije zone tenminste 1 meter zijn. Indien de hoogste aansluiting zich meer dan 10 meter boven de grondleiding bevindt, dan moet de aansluitvrije zone >_ 2 meter zijn.
 
hallo walker,bedankt voor je snelle reactie.
De staande standleiding gaat ongeveer 9/10 meter omhoog. Dus als ik het dan goed begrijp moet er dan 1 meter tussen zitten? Heeft dit misschien te maken dat de luchtdruk dan iets geks gaat doen toevallig? Groeten dennis
 
Of je laat wc aan sluiting vervallen(Y) en je gaat met standleiding naar boven en daar kan je de wc op aan sluiten.

Gewoon manchet gebruiken werkt gemakkelijk en kan uit zetten en krimpen.
 
Bedankt henk,dat is inderdaad ook een goeie oplossing. De funderingen zitten links en recht in de weg,dus die meter er tussen had een behoorlijke uitdaging geworden.omdat het een standleiding is moet ik de wc daar met een haaks t- stuk op aansluiten toch als het goed begreep.
 
Als je even de "Handboek binnenriolering" bekijkt zoals aan gegeven in #2 ook.
Daar staat waar je op moet letten.
 
Hallo henk of iemand anders die een goed idee heeft. Ik heb inmiddels de handboeken van wavin en dyka aardig bestudeerd en dit topic flink door gespit maar ik kom ergens nog steeds niet uit. Ik ga straks verder met bouwen van de verzamel en standleiding maar zou even niet weten of hetgeen wat ik wil gaan doen mag ivm evt lucht blokkade. Is het toegestaan om het y stuk een beetje opzij te kantelen en er 45 graden bochten op te zetten? Op de standleiding die van bovenaf komt zitten straks 2 toiletten 1 badkamer en eenwasmachine aangesloten. Op de liggende verzamelleiding (rechts op foto)zit tevens ook de hwa en keuken aangesloten. Alvast dank voor het meedenken ,dennis
 
Misschien kun je even een schets maken van wat je wilt, want voor ons is het lastig om uit een paar losse foto's het geheel te zien.

Geeft ook duidelijk de stromingsrichting aan.
 
Bedankt voor de snelle reactie.fijn om te horen dat luchtstroming op deze manier gewoon in orde is.als de leidingen straks klaar zijn gaat de boel dicht dus ik neem graag het zekere voor het onzekere.
 
de standleiding wel doortrekken naar het dak en vergeet noet om een expansiestuk te plaatsen in de leiding
 
Ja dat ga ik zeker doen. Ik kan met 90 mm het dak uit. Ik ga met geluidsarm pvc van bekend merk naar boven. Is met machet verbindingen.maar dat merk heeft niet in die serie een expansie mof. Wel een dempings mof. Ik moet even gaat uitzoeken wat daar de bedoeling van is.
 
Een bovenaansluiting is sowieso niet toegestaan. Draai het Y-stuk totdat deze plat ligt.
Als je de liggende leiding iets opschuift, is er vast plek voor.