2 radiatoren werken niet (goed) - afvoer probleem?

Calenta

Specialist Verwarming
  • #21
Dit is wel een heel mooi voorbeeld van inregelen met voetventielen.
Het resultaat is dat de handel dicht slibt.

Vandaar dat ik het afraad.

Mooi dat het opgelost is.

Calenta :cool:
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #22
Petje af.

waarschijnlijk zullen diverse delen van de installatie ook zelfde symptomen vertonen ,maar nu nog in mindere mate.
misschien is het verstandig om het systeem (stuk voor stuk) een keertje flink goed door te spoelen
 

Familie_kok

  • #23
Na een iets uitgebreiderde inspectie kom ik terug op het dichtgeslibt zijn van de ventielen.

Ik heb nu het vermoeden dat de vorige eigenaar (we wonen hier sinds afgelopen maart) tijdens het aanbouwen van de bijkeuken deze twee radiatoren eraf heeft gehad. Nu is dat op zich geen probleem (zoals we intussen zelf hebben ondervonden) maar ... het was niet zo'n handige man.

We zijn intussen wel meer van zijn handigheidjes tegen gekomen (met als hoogtepunt een vastgekit pijpje onder de wastafel in de badkamer - die had hij er ondersteboven opgezet en dat was natuurlijk gaan lekken. Dus dan maar een dikke laag kit eromheen... ipv het pijpje omdraaien)

Dus.. ik denk dat de beste man die krengen gewoon ernstig heeft mishandeld omdat hij zat te pielen met linksom/rechtsom oid er daarbij zo enthousiast heeft zitten draaien dat hij iets gemold heeft.

Afijn.. doet er ook niet toe. Als het straks lente wordt gaat het inderdaad op de lijst met 'to check' - dan gaan we straks met een gerust hart de volgende winter in.

En manlief heeft ook wat extra zelfvertrouwen gekregen, dus win/win :)
 