16A smeltzekering vervangen door 20A automaat?

Fendtgek

  • #1
Hallo,

Ik heb het probleem met een 'bepaald' apparaat dat als ik hem op vol vermogen zet meerdere uren, de zekering eruit gaat.

Zit nu een automaat in C16, een jaar geleden is deze geplaatst, hiervoor waren het ouderwetse smeltzekeringen.

Wat ik nu hoorde is dat als er een 16A smeltzekering in zat, ik deze mag vervangen voor een C20 automaat? Dit is de enige gebruiker op deze groep, dan kan dit gewoon?

Alvast dank.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Wat is het voor 'bepaald' apparaat? En heeft deze een vaste aansluiting, of met een stekker?

En wat is het vermogen van dit apparaat?
 

Fendtgek

  • #3
Uhm.. nou.. t is een zender om piratenuitzendingen mee te verzorgen op de FM band..

Is geen vaste installtie, zit met een stekker in de WCD.

Het opgenomen vermogen durf ik zo niet te zeggen. Als ik het uitgaande vermogen afstel op ongeveer 1500 Watt gaat het een paar uur goed. Maar dit is lang niet hetzelfde, zitten ook koelers en printplaten in die stroom vragen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een wcd kan maar 16A voeren.
 

Fendtgek

  • #5
En als ik er een blauwe CEE doos opzet?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Zou kunnen. is je circuit weerstand voldoende laag voor een 20A C automaat?
Je net moet een kortsluitstroom van 200A kunnen leveren, dat is bij een 16A C al kritisch in de meeste woonhuizen.
 

Fendtgek

  • #7
En hoe valt dit te meten?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Een installateur met de geschikte apparatuur, kan dat voor je meten.

Maar kies dan niet voor een 20C, maar een 20B. Maakt geen verschil namelijk bij langdurig zware belastingen, zie onderstaande tabel.

Wel zorgen dat stopcontact en stekker 20A geschikt zijn!

 

Fendtgek

  • #9
En dan maakt die kortsluitstroom niet uit? Als ik er een 20B inzet en WCD en stekker aanpas?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dan zit die stroom tussen 3 en 5 x Inom dus ongeveer 100A.
Bij een 16A C zit deze tussen 80 en 160A.

Dus als er nu een C16 zit kan daar voor de kortsluiting makkelijk een B20 voor in de plaats.

Eigenlijk moet je nog wel een kabelberekening uitvoeren of 2,5mm² voldoende dik is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu