16A/3 fasen naar perilex en wcd?

E Kamps

  • #1
Hoi,

Ik heb een 16 Ampere/3-fase rode aansluiten (1xNul, 3xFase, 1xAarde).
Ik heb een tweede dergelijk aansluiting gekocht, die ik met een (male/male) 5x1,5mm2 verlenkabel wil gaan aansluiten.
Het idee is om hier 1 2-fase perilex WCD en een normaal WCD aan te verbindingen.
De bedoeling is dan dat ik hier 1 2-fase hologeen kookplaat (5,8kW) en 1 lose inductie-kookplaat (2kW) op aan kan sluiten.
Iedere fase is dan dus verbonden met zijn eigen gebruiker en alle nullen zijn dan dus, voor de verlengkabel, met elkaar verbonden.

Het is inmiddels lang geleden dat ik mijn elektro-opleiding heb afgerond en ik moet bekennen dat ik nu twijfel of dit allemaal wel kan, zonder dat de kabel oververhit. Als ik het juist heb kun je maximaal 9kW aansluiten op een 220V/16A/3-fase kabel, maar kan dat inderdaad ook op deze manier?

Ik hoor graag van jullie.
Mvg, Eelco.
 

E Kamps

  • #2
Bij deze een afbeelding van wat ik in elkaar gedraait heb...
De kabel is 10 meter lang.

Image1.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Ja dit kan, ze zijn zelfs kant en klaar te koop. Alleen hoort er op jouw plankje een CEE stekker te zitten. Op de snoer een CEE contrastekker.
 
  • Like
Waarderingen: E Kamps en XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Een verlengkabel met 2 stekkers is absoluut not done! Wanneer je de verkeerde kant als eerste insteekt staat er spanning op de pennen. Mocht je de kabel niet op jouw creatie aansluiten maar aan beide kanten in een contactdoos steken kun je er ook nog kortsluiting mee maken als de contactdozen verschillend zijn afgemonteerd.

Voor dit soort toepassingen bestaat de (male) toestelcontactdoos:
mennekes-ceeform-cee-toestelcontactdoos-4138971.jpg

Zodat je gewoon met een normale male-female kabel kunt aansluiten.

Oh, als je een contactdoos op brandbaar materiaal zoals hout wilt schroeven, hoort daar ook nog een montageplaat achter:
53288.jpg

(De getoonde is voor een Perilex WCD, deze wijkt iets af van de montageplaat voor een normale WCD.)

Verder is er niet zo heel veel mis met je plan. Een 3x16A groep kan 11kW leveren.
 
  • Like
Waarderingen: E Kamps en Vonken_trekker

E Kamps

  • #5
Top, dank jullie hartelijk. Na het lezen van Xander's bericht, sla ik mezelf voor het hoofd. Dat die male/male stekker levensgevaarlijk is, had ik absoluut zelf moeten bedenken...

Ik zal even moeten zoeken of ik de benodigde onderdelen gewoon bij een bouwmarkt kan halen. Anders moet ik mijn kookfeestje toch nog maar even uitstellen.
 