16A automaat gaat er eerder uit dan de 6A

BPN_klusser

  • #1
Ik heb in de tuin een stopcontact gemaakt met een b6a automaat er tussen. Om de werking te testen heb ik kortsluiting gemaakt en nu gaat in de meterkast de b16a automaat (met aardlekschakelaar) eruit. Eigenlijk zou eerst de 6a uit moeten gaan maar nu treedt de aardlek als 1e in werking. Wat doe ik fout?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Sluiting gemaakt tussen fase en nul? Of tussen fase en aarde? Sowieso is bewust sluiting maken niet erg handig.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Wat was de kortsluitstroom denk je?
 

Datron

  • #4
Hoger dan 16A :wink::lol:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Idd een 100- 500x hoger.
Geen automaat is daar selectief genoeg op te krijgen, zelfs een 40a D heeft daar moeite mee.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
BPN_klusser schreef:
nu treedt de aardlek als 1e in werking
Een aardlek doet ook wat anders dan een automaat.....
 

BPN_klusser

  • #7
Ik heb gewoon kortsluiting gemaakt tussen fase en de nul en toch gaat de 16A automaat met aardlek eruit. Als 1e zou toch de 6A automaat eruit moeten gaan.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Nee, zie #5.
 

BPN_klusser

  • #9
Hoe kan ik dan het beste de wcd apart kunnen afzekeren?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Als het de aardlek is die aanspreekt dan kun je er weinig tegen doen.

Ook qua selectiviteit heb je je best gedaan. Normaal gesproken krijg je niet zo snel volle sluiting tussen fase en nul.
 

BPN_klusser

  • #11
kan ik anders nog een aardlek bij de 6A zekering zetten
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Nee, jij hebt een levensgevaarlijke test gedaan.
Stromen bij kortsluitingen zijn gigantisch en lopen in de 1000den ampères, er is geen enkele automaat of beveiliging die dan snel genoeg is.
Selectief afzekeren is ook alleen voor overbelasting en aanloopstromen, tegen kortsluitingen is niet selectief te beveiligen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

BPN_klusser

  • #13
Oke jammer, ik zal eens kijken hoe het op campings werkt. Bedankt voor de info
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #14
Nou, daar gaat meestal de groep eruit op overbelasting. En niet door kortsluiting.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Als je op de camping vol sluiting maakt tussen fase en nul dan klapt ook alles eruit. Zijn je buren blij mee.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #16
Een camping heeft wellicht een zwaardere aansluiting dan jij thuis waardoor de voorbeveiliging van de verdelers in het veld ook hoger kan zijn en selectiviteit makkelijker te bereiken is.

Misschien gebruiken ze daar voor de voorbeveiliging wel smeltpatronen in plaats van automaten.

In hoeverre je 2 automaten selectief krijgt ligt ook nog aan de hoogte van de kortsluitstroom. Op een camping zijn de kabels misschien wat langer, waardoor de kortsluitstroom lager is en selectiviteit makkelijker te bereiken is.

Wat jij ervaart is niet raar, dat zou op een camping ook zomaar kunnen voorkomen. Maar dat hoeft niet, de situatie is natuurlijk niet 1 op 1 vergelijkbaar.
 

BPN_klusser

  • #17
Ik werk als vrijwilliger op een camping en ben daar alle electra aan het opknappen dus ook alle individuele aansluitingen en daar gebeurt hetzelfde als thuis. Er wordt gebruik gemaakt van automaten met aardlek en daar vindt de beveiliging ook selectief plaats. Niet alles is voorschrift aangesloten zo kwam ik een fase draad ( bruin gekleurd) tegen die als aarddraad werd gebruikt. En zo kom ik nog meer verrassingen tegen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Vrijwilligers aan elektra laten klooien, dat is echt verstandig, al helemaal als deze niet is aangewezen als vp of minimaal voor door de camping.
Als het mis gaat hang je.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #19
Zoiets moet je zelf niet eens willen doen qua aansprakelijkheid...
 

BPN_klusser

  • #20
Beste head hunter ik ben voldoende opgeleid als electro monteur heb hiervoor een aanwijzing zoals dat heet en heb diverse NEN certificaten. Ik weet alleen onvoldoende over de werking van automaten en aardlek. Ik ben 70 jaar en het is alweer effe geleden dat ik ben opgeleid. Ik kan hier en daar nog wel wat opfris kennis gebruiken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu