Alle 10A zekeringen in de kast vervangen door 16A?

Eltek53

  • #1
We zitten in een oud huis waar de bedrading 45 jaar geleden compleet vernieuwd is door de electricien (bij mijn weten is het allemaal 2,5qmm draad), met nog de ouderwetse stoppenkast (5 groepen). En daar zitten smeltzekeringen in van 10A (Muv één aparte groep waar de wasmachine op draait, daar zit 16A in). Kan ik dan sowieso straffeloos overal zekeringen van 16A indraaien? (die passen ook in de passchroeven). En kan er een reden zijn waarom er dan niet vanaf het begin al door de electricien overal 16A is ingedraaid? Of was in die tijd 10A de gewone standaard? We hebben trouwens een tijdje gekookt op een 2-pits kookplaatje van 3000W op zo'n 10A zekering. Misschien nooit op vol vermogen maar toch regelmatig langer dan een half uur. De zekering is er nooit uitgesmolten....
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
De passchroeven geven in principe de maximale stroomsterkte aan.
Waarom er nu overal 10A zekeringen in zitten is mij niet duidelijk.
Kun je achterhalen welke hoofdzekering(en) er geplaatst zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
De norm stelt dat je altijd zo laag mogelijk afzekert, dus als volgens berekening vroeger de belasting niet boven de 2200va kwam mocht je als installateur geen zwaardere patronen plaatsen.

In uw geval denk ik dat er wel 16a passvhroeven in zitten maar dat er een doosje 10A is blijven slingeren.

U kan gewoon 16a plaatsen.
 

Eltek53

  • #4
Dank. Bij mijn weten hebben er altijd al 10A zekeringen ingezeten. Ik herinner me vaag dat de elektricien toen zei dat er alleen voor de wasmachine een aparte groep van 16A nodig was. Toendertijd hoefde er alleen maar een stel gloeilampen te branden, de koelkast, een ventilator van 50W en af en toe een boormachientje van 500W...;) Tijden zijn veranderd ....
Overigens heb ik geen idee hoe zwaar de hoofdzekering is. Kan die vanwege de verouderde maatstaven van toen nog problemen opleveren bij het totale stroomverbruik of moet je het dan ook naar huidige maatstaven heel bont maken?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
bij mijn weten is het allemaal 2,5qmm draad
Gevaarlijke uitspraken zijn dat altijd, "bij mijn weten". Misschien zitten er toch ergens stukken met dunnere bedrading tussen?

Met de info die je nu geeft, is er "bij mijn weten" geen reden dat je er geen 16A zekeringen in kunt draaien. ;)

Als er een reden is dat er maximaal 10A in mag, dan hadden er ook 10A pasmoeren in moeten zitten, zodat jij als leek niet perongeluk het verkeerde patroon erin kunt draaien. In theorie zou je dus zonder zorgen ieder passend patroon erin moeten kunnen draaien. Of de theorie ook een beetje bij de praktijk aansluit dat valt of staat bij de vakkundigheid van de elektricien destijds...
 

Eltek53

  • #6
Of de theorie ook een beetje bij de praktijk aansluit dat valt of staat bij de vakkundigheid van de elektricien destijds...
Destijds door een erkende installateur waarna toendertijd de vernieuwde installatie zelfs nog officieel gekeurd moest worden door iemand van de provinciale elektriciteitsmaatschappij. Ik neem dus aan dat hij voldoende vakkundig was ;) al gelden er tegenwoordig weer heel andere voorschriften. Over veranderde tijden gesproken ;) Het doe-het-zelf tijdperk waarin het allemaal de verantwoording van de huiseigenaar is geworden kwam pas later.
 