12V Halogeenspots in badkamer zone 1

Henk21

  • #1
Mag ik in een badkamer in zone 1 12V halogeen inbouw spots gebruiken? (boven het bad maar lager dan 2,25m).
Moeten dat dan verplicht spatwaterdichte exemplaren zijn?

De groep is voorzien van een aardlekschakelaar, en de trafo kan natuurlijk wel in zone 3 zitten, of zelfs buiten de badkamer zou kunnen.
 

Ronald42

  • #2
Volgens mij wel (ik heb het ook) maar 100% zeker weten doe ik het niet. Kan geen kwaad overgens zit hier al 5 jaar zo.

Maar je weet het wij knoeien thuis maar wat aan. :lol:
 

Eric

  • #3
Is een veilige spanning dus mag dat, en wil je helemaal goed bezig zijn leg dan de trafo in een andere zone.

Groeten,
Eric
 

Henk21

  • #4
Mm, ja 12V is op zich onder alle omstandigheden veilig, alleen, moet die trafo dan niet aan allerlei eisen voldoen zoals bijvoorbeeld metalen (geaarde!) schermen tussen primaire en secondaire windingen, want als daar overslag tussen plaats vindt terwijl je in je bad zit, is het alsnog gebeurd.

Zeker bij electronische trafo's kan ik mij voorstellen dat bij een slecht (goedkoop!) ontwerp, de 12 V toch hoogohmig met de 230V verbonden is? Of zijn alle 12V halogeen trafo's voorzien van veilligheids maatregelen om dit soort ellende te voorkomen?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #5
Je moet een veiligheidstrafo uit de klasse III gebruiken.
Herkenbaar aan een romeinse III of een wapen met daarin twee cirkels
 

Eric

  • #6
De zone 's van de badkamer gaan tot max 4 cm in de muur plafond of vloer.
Als je rekening houdt met de plaats van montage kan je gewoon iedere trafo toepassen.
 