Hoi allemaal,

In mijn huis is een groot aantal dimbare 12v inbouwspots aanwezig, zowel in de keuken (2008) als op zolder (2002). Hierin zitten 50W halogeen lampjes, die ik graag zou vervangen door LED. Gaat dit werken als ik de dimmers vervang door moderne LED dimmers (bijv. Gira 245500)?

Of zullen ook de trafo's vervangen moeten worden? Ik heb namelijk geen idee waar die zitten.

Het viel me overigens wel op dat de dimmer op zolder een brommend geluid maakt in gedimde stand. Is het mogelijk dat deze dimmer ook de trafo bevat?
 
Laatst bewerkt:

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Het laatste lijkt me onwaarschijnlijk. Van een inbouwdimmer met ingebouwde halogentransformator heb ik nog nooit gehoord. Het zou ook een behoorlijke technische uitdaging zijn om het zo klein te bouwen dat het in een inbouwdoos past.
Weet je zeker dat je spots 12 V zijn?
 
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur

Ajetoobuur

  • #3
Ja, heb er gisteren een lampje uitgehaald en dat was 12Volt. Is er gezien de jaren van aanleg (2002 en 2008) nog iets te zetten over de trafo's die waarschijnlijk gebruikt zijn, en de kans dat deze gaan werken met dimbare LEDs?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Grote kans dat het niet gaat werken of dat de resultaten tegenvallen. LEDs dimmen valt sowieso niet mee. Ik vond in de datasheets van verschillende fabrikanten geen informatie over met welke dimmer of welke trafo hun 12 V-lampjes werken. Enige manier om erachter te komen is om het te proberen. Je kunt altijd nog je dimmers vervangen door gewone schakelaars.
 
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur

Ajetoobuur

  • #5
Dank.

Mocht ik nog op zoek willen gaan naar de trafo's, is er dan in de installatietechniek een bepaalde norm/standaard waar die weggewerkt zouden moeten worden?

Meest logisch lijkt mij bovenop het gipsplaten plafond, aan de kant waar de dimmer zit.. maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat er regels zijn die voorschrijven dat zo'n trafo bereikbaar moet blijven?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Bij dimbare ledverlichting hoort ook:
Dimbare ledverlichting.
dimbare trafo voor led.
dimbare dimmer geschikt voor led verlichting.

Hopelijk liggen de oude trafo's los op het plafond bij een gat van een spotje.
En hopelijk zijn ze dan ook niet zo groot dat ze niet meer door het gat passen.
Oude trafo's waren vaak van die grote blokken.
Maar er zijn ook heikneukels bij, die ze op een balk vast schroeven en dan kun je er niet bij zonder het plafond te slopen.

Vaste voorschriften zijn daar niet voor.
 
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur

Ajetoobuur

  • #7
Dank Peter, ik ga maar eens wat spotjes los trekken in de hoop dat ik de trafo ergens kan vinden :wink:
 

Ajetoobuur

  • #8
Goeie tip, Peter! Ik vond inderdaad een kleine trafo bij het eerste spotje dat ik op zolder los haalde.

Tot mijn verrassing is het een Osram Halotronic HTM 70 (zie foto), die vandaag nog steeds verkocht wordt en veel jonger is dan de halogeen spots die in 2002 zijn aangelegd. Deze lijkt ook geschikt te zijn voor LED, dat is een mooie meevaller dus :)

Morgen ook maar eens in de keuken vissen, hopelijk ook zo'n goede vangst.


PXL_20211012_203542759 (1).jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Waarschijnlijk zit er bij iedere spot een aparte transformator. Met 50W spots kom je anders niet zo ver op een 70W transformator. :wink:

Dat betekent dus ook dat je straks maar 1 LED-spot per transformator zult hebben en dat kan wel eens minder goed werken dan je hoopt, gezien de minimaal opgegeven belasting van 20W.

Maar als er bij iedere spot een transformator ligt, heb je dus bij iedere spot een 230V voeding beschikbaar. Zou je de verlichting dan niet gewoon naar 230V ombouwen? Dan heb je helemaal geen transformatoren meer nodig. Waarschijnlijk alleen maar nieuwe fittingen:

gu10-fitting-voor-inbouwlampen-hyde.jpg

Koop dan wel iets zoals op mijn afbeelding, dan heb je meteen een net aansluitdoosje met trekontlasting en alles erbij.
 
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur

Ajetoobuur

  • #10
Dat had ik me nog niet eens gerealiseerd. Dan stap ik inderdaad over op 220v Led.

Handig hoor dit forum!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Controleer wel even of het in andere ruimtes hetzelfde is voordat je enthousiast de spullen gaat halen... :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur

Ajetoobuur

  • #12
@XanderH schreef:
gu10-fitting-voor-inbouwlampen-hyde.jpg


Koop dan wel iets zoals op mijn afbeelding, dan heb je meteen een net aansluitdoosje met trekontlasting en alles erbij.
Zou het niet beter zijn om dan meteen de armaturen maar te vervangen? Die kosten volgens mij ook maar een paar euro. Een De armaturen die er nu inzitten zijn op leeftijd en bedoeld voor 12v GU5.3 (Instar 70).
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Dat is natuurlijk aan jou. Het complete armatuur vervangen kan ook.

Let wel op de boormaat, als die afwijkt heb je ineens een wat grotere klus. :wink:
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
Als je er bij kunt dan zou je alle nieuwe led lampen achter één bestaande trafo kunnen zetten.
De trafo kun je dan weer aansluiten op een 230V dimmer die fase aan- en/of afsnijdend kan werken.
(maar dat zal geen probleem zijn)

Ik heb hier in de badkamer ook zo'n zelfde halogeentrafo achter een moderne Z-Wave dimmer gezet.
Werkt prima.
 

PimKlus

  • #15
Andere optie zijn zigbee spots 230v, kun je ook nog met app dimmen. Tegenwoordig van verschillende merken te verkrijgen.

Dit werkt beter dan losse dimmer icm led lampen.
 

Ajetoobuur

  • #16
Met dank aan jullie tips hier alle spots kunnen vervangen door LED GU10. :prima:
 