1 Kamer wordt niet warm

Lienda

  • #1
Beste klussers,

Ik heb 1 kamer die niet echt lekker warm wordt terwijl er een baby moet slapen.

We hebben het huis gekocht en de vorige bewoners stookten zelden dus die hebben er geen last van gehad.

We hebben een woonkamer met vloer verwarming en een radiator die dicht staat.
In de hal beneden staat een radiator half open;
Onze slaapkamer is wel redelijk op temperatuur ongeacht of de radiator daar ver open of bijna dicht staat.
Onze extra kamer en zolder zijn niet voorzien van een radiator.
We ontluchten met regelmaat.
CV- Bosch 26
Thermostaat - Honeywell Chronoterm III

Heeft iemand een idee waarom het kamertje niet warm wordt?

Groetjes,

Lienda.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wordt de radiator helemaal niet warm?
 

Lienda

  • #3
Jawel maar tot een graad of 17.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Misschien is de radiator te klein.
 

Lienda

  • #5
Nee het is een standaard formaat radiator en en als we beneden flink opstoken wordt het er wel warm :(
 

Pepjo

  • #6
Dan moet je de installatie anders inregelen. Zodat het langer duurt voor het beneden warm is, en de installatie de tijd krijgt om ook boven z'n warmte af te leveren.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #7
Radiatoren voor slaapkamers zijn vaak berekend voor een lagere ruimtetemperatuur dus waarschijnlijk toch te klein.

Geef de afmetingen van de kamer en van de radiator even op.
Ook hoeveel platen de radiator heeft en eventuele convectors aan de platen.
 

Lienda

  • #8
De kamer:

3,60 X 2,04 X 2,50

enkelvoudige van 1 m breed en 45 cm hoog.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #9
Dan is de radiator idd te klein als je het net zo warm wil hebben als de woonkamer.
Dan heb je ongeveer 1285 watt nodig.
 

Pepjo

  • #10
Voor de leken onder ons : welke maat / maten horen daarbij ?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Dat ligt aan het aantal platen en convectors.

Bijv. 40 x 100 maar dubbele platen met dubbele convector. (dus type 22)
 

Lienda

  • #12
De maten zijn wel op te zoeken op een andere site, dat is geen probleem voor deze leek ;)

Daar vond ik wel dat een 1m x 45 voldoende zou moeten zijn voor een 1257 W kamer.

Ik ga er dan vanuit dat het 40 moet zijn, ik heb zojuist in het donker gemeten :mrgreen:
 

Lienda

  • #13
Ja ik zie het al, enkel en het moet een dubbele zijn.

:bedankt:

Duidelijk, Bedankt!
 

Lienda

  • #14
Ik post ook graag :mrgreen:

Jullie helden weten vast wel welke code wat betekent.

22,11,23 enz....
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #15
22= dubbele plaat dubbele convector
11= enkele plaat enkele convector
23 bestaat niet. :mrgreen:
 

Lienda

  • #16
En een 20? Is dat een halve 22? :lol:
 

Lienda

  • #17
Dus ik zou ook een 1340W 60 x 60 22 type kunnen nemen?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #18
20= dubbele plaat zonder convector. :wink:

Waarom wil je zo'n hoge en niet gewoon:
Ron321 schreef:
Bijv. 40 x 100 maar dubbele platen met dubbele convector. (dus type 22)
 

Lienda

  • #19
Op het extra kamertje waar nog geen radiator zit, komt tzt ook een radiator. Deze moet geplaatst worden naast een deur die de vorige bewooners erin gezet hebben. Ik heb daar dus alleen maar een beperkte ruimte van 70 cm tot aan de leidingen(vanaf de muur)
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #20
:prima:
 