Wissel/wisselschakeling werkt niet.

Klusser12345012

  • #1
Beste klussers,


Enige tijd geleden verbouwd en alles opnieuw gestuct en dus ook oude schakelaars weggemieterd en vervangen.

Alleen werkt het nu niet meer:(

Het probleem wat ik tegenkom is het volgende:

Ik heb beneden een lamp in de hal en boven op de overloop een lamp. Ik heb beneden een wissel/wisselschakelaar en boven ook.

Omdat er maar 1 groene draad van beneden naar boven gaat heb ik hier een lasdop tussen gezet. Ik heb beneden dus 2 bruine draden gekoppeld aan de groene.

Voor de lamp beneden heb ik 1 zwarte draad en 1 bruine draad. Deze sluit ik aan en dit werkt.

Voor de lamp boven, gaat er vanaf beneden 1 groene draad naar Boven, die in een lasdop gaat. En 2 schakeldraden vanuit beneden naar boven. Ik heb daar dus 3 losse zwarte draden.


Het probleem is nu dat wat ik ook probeer en op welke manier dan ook ik de draden verwissel/aansluit ik altijd de lamp boven uitschakel. Ik kan hem dus beneden aanzetten. En boven ook aan en uit. Echter zet ik de lamp boven uit, kan die beneden niet meer aan..

Heeft er iemand enig idee hoe dit op te lossen? Heeft het te maken met de groene draad die boven in een lasdop zit?

Tips zijn welkom!


Groetjes
 

CV__

  • #2
Is je huis van voor 1970? Anders heb je geen groen. Hooguit groengeel, maar die mag je nooit en te nimmer koppelen met bruin.

Verder is je post totaal onduidelijk wat je nu waar hebt.

Je hebt dus twee plekken met elk een wissel/wisselschakelaar en daarnaast nog twee lamppunten. Die lamppunten is natuurlijk niks onduidelijk aan.

Wat heb je beneden, en wat heb je boven? Indien huidige kleuren zou ik zeggen; op de ene plek 1x bruin en 4x zwart en op de andere plek 6x zwart.
 

Klusser12345012

  • #3
Bedankt voor de reactie. Nu ik het zo teruglees is het te begrijpen dat het onduidelijk is. (snap er namelijk niet heel veel van) ik heb wat foto's genomen en hoop zo het e.e.a te verduidelijken. Het huis is idd van voor 1970.




Dit is de situatie van boven.

Blauwe pijltje is de zwarte draad die naar de lamp gaat.

Gele pijltje is de groene draad die naar beneden loopt. ( dit is de stroom)

De twee rode pijlen zijn de schakeldraden






Dit is de situatie beneden:

Groene pijl is draad die naar de lamp gaat.( De lamp beneden)

Rode pijl is het groene draad die van boven komt.

Blauwe pijl zijn de schakeldraden voor de lamp boven.

De twee paarse pijlen zijn de bruine draden (gekoppeld aan groen)





Dit is de wissel/wisselschakelaar die ik voor beneden en boven heb.


Ik hoop het zo wat duidelijker te hebben gemaakt. Ik wil dus gewoon weten waar welke draad in te doen en/of dit allemaal wel goed is doorgelust/aangesloten

Alvast bedankt!
 

CV__

  • #4
Twee lampen die je tegelijk bediend? Dan heb je dus alleen wisselschakelaars nodig, geen wissel/wisselschakelaar.

Boven;

Er steekt blank koper uit de lasklem met de groenen en bruine. Zeker in oude installaties is dat gevaarlijk.

Je hebt nu aan beide kanten drie zwarte draden, dat komt niet overeen met welke wisselschakeling dan ook.

Of heb je beneden nog een gewone lichtschakelaar er bij?

In dat geval boven de draad met blauwe pijl in het P contact (of L, verschilt per merk hoe ze het aanduiden) en de twee van de rode pijlen in de andere twee plekken.

Dan onder een bruine in het P contact en de
twee van de blauwe pijl aan de andere kant. Waren waren voorheen alle aders in gebruik? Dan daar van de twee helft ook weer bruin op het P contact en de resterende zwarte aan de andere kant. Meestal is er gemarkeerd wat plek 1 is zodat de schakelaar fysiek in de juiste positie staat.
 

Klusser12345012

  • #5
Hoi,


Ik heb beneden inderdaad een lamp.

Ik heb dus een wissel wissel schakeling met 2 knopjes.

De ene kant voor alleen beneden in de hal. En de andere kant voor de lamp op de overloop.

Voor de lamp beneden heb ik maar 1 zwarte draad en een bruine doorgelust uit de lasklem.

Voor de lamp boven heb ik 2 zwarte draden die vanaf de schakelaar beneden lopen+ 1 zwarte die richting lamp gaat.

Echter krijg ik die niet werkend. Naar mijn idee kom ik een draad te kort..


Enig idee?


Gr
 

CV__

  • #7
Boven lijkt de linkse zwarte ook nog gesmolten isolatie te hebben.

Aantal draden klopt gewoon. Voor de wisselschakeling boven 3x zwart en beneden 2x zwart + 1x bruin. Voor de gewone schakeling beneden 1x bruin en 1x zwart.

Maar je zegt dat je twee dezelfde schakelaars hebt, dat klopt dus niet. Boven een enkele wisselschakelaar, beneden een dubbele.
 

Klusser12345012

  • #8
Gesmolten isolatie klopt ja. Dit heb ik al wat verder afgeknipt en is nu weer in orde.

Voor de duidelijkheid ik heb dus twee wissel/wissel schakelaars. Dus beneden 1 met 6 ingangen en boven ook. Hoewel ik er boven dus maar 3 van gebruik is me verteld dat dit moet omdat dit anders niet samen gaat. Ik zet er boven dus een enkele knop op.

Beneden uiteraard 2 knoppen.

Ik heb een duidelijkere foto van de schakelaar gemaakt. Zou iemand bijv met pijlen aan kunnen geven welk draad waar komt?

Alvast bedankt!


 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
Als je goed op je eigen foto kijkt zie je de pijlen er al op staan. twee ingaande en 4 uitgaande pijlen.
 

CV__

  • #10
Gesmolten isolatie klopt nooit. Heb je het blanke koper bij de lasdop van de fase boven ook al verholpen?

Boven heb je helemaal geen exemplaar met 6 ingangen nodig, dat is onzin. Een normale enkele wisselschakelaar volstaat daar.

Zoals de op laatste foto, van links naar rechts; 1,2,3 en onder van links naar rechts 4,5,6

1,4,5 is een circuit en 2,3,6 is een circuit.

Beneden steek je in 3 en 4 elk één bruine.
De zwarte draden die naar de schakelaar boven gaan steek je dan in 1 en 5 (elk eentje). De zwarte naar de lamp beneden steek je in 2 of 6, dusdanig dat de fysieke positie van de schakelaar klopt met het aan of uit zijn van de lamp. Je houdt hier dus altijd een ingang vrij.

Boven steek je de draad naar de lamp in 3 en de twee van de schakelaar beneden in 2 en 6 (elk eentje).
 

Klusser12345012

  • #11
Gelukt!

En dus de oorzaak gevonden..


Bedankt voor het wijzen op het koper wat uit de lasklem stak. Het probleem zat hem dus in de lasklem. Er was een klein stukje in afgebroken nu met een nieuwe lasklem werkt alles naar behoren.

Allen hartelijk dank voor de hulp!!
 

CV__

  • #12
Is de groepenkast ook nog van voor 1970? In dat geval zou ik die absoluut (laten) vervangen door een moderne kast mét aardlekschakelaars.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Waarom precies, behalve dat aardlekschakelaars veiliger zijn voor de gebruiker zijn zekeringen nog steeds heel erg goed en misschien zelfs wel beter al elektronisch beveilingen zoals installatieautomaten...

Wel is het heel verstandig om bij oude meterkasten te laten controleren of alle schroeven nog goed vastzitten.
Dat is wel een punt van aandacht.
 

CV__

  • #14
Automaten zijn vriendelijker in bediening voor leken dan het vervangen van smeltzekeringen.

Automaat schakelt ook direct de nul uit.

Plus die oude kasten hebben een zeer fragiel uitgevoerd railsysteem, wat hem bij PV-invoeden dus ook niet gaat worden.

Maar het gebrek aan aardlekschakelaars is wel de hoofdreden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu