Beste klussers,
ik heb een remeha w28 eco en het evohome systeem geinstalleerd met overdruk ventiel (0.2 B).
wanneer ik de thermostaat (R8810 A)draden op de remeha ketel aansluit (TK aan/uit) werkt het prima maar blijft de ketel altijd doordraaien. wanneer ik de draden aan sluit op TK modulerend doet de verwarming het niet meer, ik krijg nog wel warm water als ik de kraan opendraai.
weet iemand hoe ik mij cv ketel modulerend krijg met het evohomesysteem?
groet dennis.
 

Inter

  • #2
J e moet een opentherm module hebben van honeywell.
Kijk even op de site van honeywell daar vind je antwoord.

Succes
 

Twee linker handen

  • #3
Beste inter,
bedankt voor je reactie, de opentherm module is toch het kaste wat aan de muur hangt, de R8810 A. deze werd geadviseerd voor modulerende cv ketels.
groet dennis
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De R8810A is een modulerende opentherm ketelregelaar deze moet op de Opentherm (TK modulerend) ingang van de ketel.

Is dit een nieuwe ketel of heeft deze eerst op een andere thermostaat gezeten?bij een nieuwe ketel moet het werken, bij een gebruikte kan er een parameter in de ketel verkeerd staan.
 

Twee linker handen

  • #5
Bedankt voor je reactie, heb de draden op de TK modulerend ingang van de cv ketel aangesloten, de R8810 gereset en de externe warmte voelers opnieuw aangemeld. de R8810 geeft nu om de 10 seconden een groen signaal en de ketel slaat nu ook uit! dus het werkt.
bedankt voor de reacties.
 