Evohome en Remeha geeft tikkende geluiden op de Remeha

Svdhorst

  • #1
Ik heb afgelopen week het Evehome systeem van Honeywell geinstalleerd waarbij ik de Evotouch heb ingesteld op OpenTherm en een Ketelmodule R8810A op de ketel heb aangesloten.

Ik heb een Remeha Calenta 40c ketel.

De R8810A is op de OT (Opentherm) aansluiting van de ketel aangesloten. Voorheen zat hier de iSense van Remeha op.

Vanaf het moment dat de R8810A is aangesloten maakt de ketel tikkende geluiden bij het verwarmen. Dit met interpozen van circa 30 seconden. Met de iSense was dit nooit het geval.

Ik zie duidelijk op de ketel dat deze modulerend stookt.

Ik heb de ketel opengemaakt om uit te vinden waar het geluid vandaan komt en het lijkt uit de ventilator of uit de brander te komen.

Heeft iemand een idee? Ik wil iig nu eerste de iSense weer aansluiten om de ketel in die situatie nog eens te beluisteren.
 

Spekman

  • #2
Zet de warmwater kraan even vol open. De ketel gaat op tapwater branden. Hoor je het geluid dan ook, dan ligt het aan de ketel.

Ik ken de calenta niet zo goed, dus geluiden weet ik niet.

Is het geluid hetzelfde als het ontsteek geluid?
 

Svdhorst

  • #3
Ik ben er inmiddels achter dat met de oude iSense het geluid er ook is. Ook hoor ik los van dit geluid relais schakelen. Het geluid is iig voelbaar aan de ventilator-aanzuigpijp maar op de ventilator zelf voel ik niets. Het beste hoor ik het geluid nog bij de brander.

Het is zeker geen ontsteekgeluid. De Calenta start nl in alle stilte op een relais na.

Ik zoek nog even verder.
 

Svdhorst

  • #4
Spekman,

Ik herinnerde me dat, voor ik de Evotouch installeerde, de Warmwatertemperatuur op 47 graden stond. De Evotouch stelde hem in op 50 graden en gisteren heb ik hem op 65 graden gezet.

Ik heb nu zowel de Evotouch als de ketel op 40 graden gezet.

Het kan nl zijn dat we het geluid nooit eerder hebben opgemerkt omdat die temperatuur altijd lager stond.

Ik kijk het weer een paar uurtjes aan.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5
Is waarschijnlijk het uitzetten van de mengbocht. De mengbocht met de ventilator even los van de wisselaar halen. De scharniertjes die achter op de wisselaar zitten even in vetten of wat teflon tape er om draaien. Dan is het probleem verholpen.
 

Spekman

  • #6
Dan zou het idd heel goed warmteuitzetting kunnen zijn. We horen het wel.
 

Svdhorst

  • #7
Ik ga het komend weekend verder uitzoeken. Resultaten zet ik tzt online.

Bedankt voor de tips.
 

Svdhorst

  • #8
Kon het toch niet laten even te testen.

Voorzover ik nu zie was het idd de mengbuis. Ik heb deze even losgehaald van de warmtewisselaar en ventilator en iets (kwart mm) meer speling gegeven tov het scharnier. Daarna de ketel op vollast laten draaien.

Het getik heb ik nu niet meer waargenomen. Ik zal r eerdaags nog wat teflontape om de scharnierpen draaien.

Bedankt voor de tips.
 

Lek

  • #9
De tikkende geluiden komen van de bevestigingspunten van de mengbocht. Even wat hitte bestendig vet op de pennen van de warmtewisselaar smeren en de bocht weer monteren. En het tikken is over.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.