Problemen cv Remeha Avanta na installatie Evohome

Gvisje

  • #1
Goedenavond,

Ik wil hier ook maar even mijn probleem voorleggen want ben een leek op dit gebied en afhankelijk van de monteur.
Na het installeren van het Evohome Honeywell systeem verleden week is me opgevallen dat als de temperatuur bijv 20 graden heeft bereikt, de ketel continu werkcode 5(antipendel) en werkcode 8 (regelstop) aan neemt. De pomp blijft dan draaien, als ik een dag thuis ben, dan de hele dag door (werkcodes zijn dan als volgt: 1-2-3-1-5-8 1-2-3-1-5-6-0 code 0 duurt ongeveer 5 seconde daarna gaat hij weer naar 1-2-3-1-5-8)
Voorheen had ik hier nooit last van en het valt me nu echt op want wordt inmiddels een beetje gek van dat gezoem de hele tijd.
Is dit normaal en is hier een oplossing voor?

Alvast bedankt voor reacties. Gr. Gabrielle
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Door de EvoHome is er nu vaak maar 1 of 2 radiatoren open. En dan krijg je inderdaad pendelgedrag.

Is er wel een bypassventiel geplaatst? Zonder bypass wordt het helemaal heftig.
 

Gvisje

  • #3
De huiskamer is 1 zone met 3 radiatoren.

De keuken en slaapkamer hebben beide een thermostaatknop (stand 2,5) en de badkamer heeft een gewone knop die volledig open staat (en als bypass werkt als ik het goed begrepen heb)

De souterrain kamer is zone 2 met 1 radiator (deze kamer is nog niet in gebruik en heb de temperatuur daar op 12 graden staan)

In feite worden dus dezelfde radiatoren verwarmd als voorheen.
 

Bert pit

  • #4
Voorheen stonden er meer radiatoren tegelijk open dan nu het geval is. Daardoor kan de CV haar minimale warmte niet kwijt. Vergelijk het met een te grote gaspit waar je een klein pannetje op wil laten sudderen, dat gaat ook niet. Gevolg bij je CV: pendelen.

De oplossing is ofwel meer tegelijk open zetten, of het minimale vermogen van de ketel naar beneden bijstellen. Dat laatste lukt vaak maar gedeeltelijk. Dat wil zeggen, je kunt nooit je CV ketel laten branden en alleen de kleinste radiator aanhebben.

Als na het bijstellen van je CV het pendelen blijft, kun je aan je leverancier vragen of je de OT module kunt omruilen tegen een aan/uit module. Je kunt dan op de Evohome 3 X per uur warmtevraag instellen, hierdoor heb je kans dat er op dat moment meer radiatoren tegelijk open staan.
 

Bernhard

  • #5
Ik denk eerder een probleem met niet ingeregelde radiatorventielen. Alle radiatorventielen moeten voorzien zijn van evohome HR92 zoneknop. Installatie is in onbalans.
bernhard
 

Gvisje

  • #6
Ik had begrepen dat dat niet hoefde.
De radiatoren zonder hr92 verwarmen nu automatisch mee bij een warmte aanvraag maar wel met thermostaat knoppen zodat het geen sauna word.
Voordat ik overgegaan ben op Evohome zijn de radiatoren nog ingeregeld in de hoop de radiator in de souterrain wel op temperatuur te krijgen.
 

Bernhard

  • #7
De radiator met de zgn bypass moet ook worden ingeregeld. Bernhard
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
De overige radiatoren in de woonkamer hebben nu ook een thermostaatknop??

Voorheen stonden deze altijd open, en nu staan ze dus bijna altijd dicht.
Haal de (nieuwe) thermostaat knoppen er eens vanaf, en kijk of het dan beter gaat. Dan weet je ook waar de fout zit.
 

Gvisje

  • #9
Alle 3 de radiatoren in de huiskamer hebben een HR92 knop en als ik het probleem nu goed begrijp, stonden deze voorheen altijd volledig open maar door Evohome niet meer waardoor de cv nu continu blijft pendelen?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #10
Correct. Als de knoppen de radiatoren dicht zetten heb je nu te weinig doorstroming over de installatie. Een enkele “kleine
 

Bernhard

  • #11
Het pendelen komt door een te hoge retourtemperatuur.
De radiator met de zgn bypass moet worden ingeregeld.
De flow over deze radiator is te groot en daardoor ontstaat een te hoge retourtemperatuur bij de ketel. bernhard
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Bij toepassen zone-regelingen, ongeacht merk, altijd een
AVDO/by-pass installeren en correct afstellen op de huidige
installatie.
Elke cv-ketel fabrikant keurt direct een installatie af als
er in zo'n situatie geen by-pass, staat ook in de
installatie-handleiding vn je cv-ketel
 

Gvisje

  • #13
De monteur is gisteren geweest en heeft de OT module vervangen voor een aan/uit module en het probleem is hiermee verholpen. Geen pendelende cv meer.
 

Roblom

  • #14
Gvisje schreef:
De monteur is gisteren geweest en heeft de OT module vervangen voor een aan/uit module en het probleem is hiermee verholpen. Geen pendelende cv meer.
Kan iemand mij uitleggen waarom het omschakelen van een OT naar een aan/uit schakeling dit probleem dan oplost?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Jet lost het probleem niet op maar verminderd het effect.

Een ot sturing vraagt een watertemperatuur aan de ketel, is de retour dan te hoog gaat de ketel in wachtmodus/regelstop totdat deze gezakt is.

Bij aan uit gaat de ketel werken op de retourtemperatuur is deze hoger dan modulerend deze terug of uit.
 

Onderhoudtje

  • #16
Uiteindelijk wat is nu je besparing?
Een ongebalanceerde installatie met evohome op hoog temperatuur verwarming.:denk:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Zo werkt dat toch?
Niets inregelen of afstellen is nergens voor nodig, werkt zo toch prima.
 

Bert pit

  • #18
Roblom schreef:
Kan iemand mij uitleggen waarom het omschakelen van een OT naar een aan/uit schakeling dit probleem dan oplost?
Om een ruimte op te warmen vraagt opentherm een bepaalde aanvoertemperatuur. Het principe is om met een wat hogere temperatuur op te warmen en daarna met een lagere temperatuur warm te houden. In die warmhoudfase wil opentherm continue blijven stoken. Vroeger ging dat prima want het hele huis stond "aan": alle radiatoren deden mee. Naarmate de woning opwarmt, wordt de aanvoertemperatuur verlaagd. (moduleren)

Nu hebben we betere isolatie en zie je allerlei systemen die slechts een deel van de woning willen verwarmen. Daardoor is het minimaal vermogen van de ketel vaak te groot voor één of twee radiatoren. De ketel is dan al maximaal terug gemoduleerd op basis van deltaT. Een oplossing bij een iets oudere ketel is om het vermogen dan te verminderen door de ketel een aantal keer per uur uit te zetten, dat doe je met aan/uit (tijdsmodulatie).
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu