Remeha Tzerra werkt niet met Evohome

Kockkie

  • #1
Ik heb van de week Honeywell Evohome aangeschaft en geïnstalleerd, alleen krijg ik het niet werkend.

Ketel is een Remeha Tzerra ace cw4 2018,
Slaapkamers met radiatoren en HR92
Vloerverwarming met Zoneklep en bdr91

Naast de ketel hangt het aan/uit module die gekoppeld is met mijn Evohome scherm.

Als er warmte vraag is springt de rf module naast de ketel op groen, alleen gaat de cv niet branden.
Warm water werkt alleen cv niet.

Vandaag mijn oude thermostaat e-twist eraan gehangen en die op warmte vraag gezet en de cv gaat gelijk branden.
Beide thermostaten en/of rf module gaan op dezelfde aansluiting, namelijk de R-bus.

Is deze ketel niet Compatibel met Evohome module of moet er een instelling aangepast worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Moet gewoon werken.
Wat gebeurt er als je de draadjes tegen elkaar houd bij de Honeywell?
Of het even of het contact van Honeywell wel gemaakt word.

Een etwist is iets anders dan een aan/uit thermostaat.
 

Kockkie

  • #3
Ik heb de draadjes vanaf het relais gemeten en had bij groen licht een gesloten contact.

Ik heb de R-bus contact op de ketel doorverbonden, iemand zei dan moet de cv ook aanslaan, maar dan gebeurt er niks.

Voltage op de R-bus klem is 22,8volt gelijk.

Ik ga hem straks proberen met een oude Honeywell round modulation
 

JeffreyD94

  • #4
Heb je bij het doorverbinden van de R-bus contact de overige aansluitingen erop wel ontkoppeld? Een modulation thermostaat werkt anders dan een aan/uit thermostaat of een etwist. Het kan zijn dat het intern misgaat bij aan/uit herkennen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5
Heb je wel de spanning van de ketel gehaald met het vervangen. Hij moet namelijk wel zien dat er een andere thermostaat op zit. Als de spanning er weer op gezet word gaat hij weer kijken wat er voor een thermostaat er op zit aangesloten.
 

Kockkie

  • #6
De spanning had ik meerdere keren van de ketel gehaald om te testen en eventueel te resetten. Met doorverbinden warenmarkt andere aansluitingen ontkoppeld.

De test met de round modulation was ook goed en werkte gelijk.

Enige verschil was nu nog de kabel (zat geen breuk in want met relais aan had ik een gesloten contact door gemeten)

Alleen de diameter was anders, ik had de bestaande thermostaat kabel van de ketel losgekoppeld en deze op de bdr91 aangesloten.
Dat was denk een 0,8mm

Na het aansluiten met een 1,5mm VD kreeg de ketel wel contact en begon hij te branden.

Ik vind alleen de vertraging tussen de thermostaat instellen en de tijd dat de kranen open gaan en relais aangestuurd word erg lang.
Met uit precies hetzelfde.

Nu alleen nog snel een bypass maken want de ketel schiet iets te snel in storing dat die z’n warmte niet kwijt kan als alles dicht gestuurd word.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu