Aardlekschakelaar klapt er steeds uit

Arthur79

  • #1
Goedemiddag,

Ik hoop dat iemand mij hier met het volgend probleem kan helpen;

Afgelopen zaterdag heb ik een lamp aan het plafond opgehangen, waarvoor ik een gat van 5 cm diep heb gemaakt op ongeveer 6 cm van de centraaldoos. Deze lamp is gewoon met + en - aangesloten op bestaande bedrading.

Ook heb ik in een andere kamer een lamp los gehad waar wel aarde op staat.
Sinds die tijd klapt de aardlekschakelaar eruit als ik veelverbruikende apparaten gebruik, en is een keer de zekering zomaar gesprongen (dus zonder dat ik veelverbruikende apparaten aan had staan).

Kan iemand mij vertellen of deze problemen iets met dat klussen te maken zou kunnen hebben? Zou ik een kabel geraakt hebben met het boren of zou er iets zijn met de aarde van die andere lamp?

De hele installatie is vrij recent (huis uit 1997).

Foto van de groepenkast is vind je hier:






Alvast bedankt,
Arthur
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Er zitten waarschijnlijk draden verwisseld, nul en aarde of zo. En/of je hebt een sluiting veroorzaakt tussen die twee door de booractie. Dat is zo niet te bepalen.

Eigenlijk kan ik, gezien je verhaal, je maar één ding adviseren.

Je hebt veel te weinig verstand van elektra, om in staat te zijn dit toch wel vrij lastige probleem via een forum op te lossen. Haal er daarom een vakman bij, die dit probleem ter plekke kan beoordelen, kan meten wat er fout zit, en de juiste bedrading aanlegt of herstelt!

De foto van de groepenkast heeft in dit verband helaas geen waarde voor dit probleem!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Dit zijn vaak supermoeilijke storingen. Als de leiding net geraakt is zal ook een meter niet altijd kunnen aangeven wat het probleem is. Dan kan je alleen nog de bedrading visueel controleren of preventief vervangen.

Installateur waarschuwen en duidelijk en alles vertellen wat u heeft gedaan. (sommige hobbyisten verzwijgen de helft).
Alleen zo kan de monteur de storing snel vinden.
 

Ronald42

  • #4
Kijk goed of de lampen juist zijn aangesloten.
Gebeurt het bij gebruik van 1 of meerdere wandcontactdozen?
Probeer probleem te isoleren. Met logisch denken kom je vaak heel ver.

Als je de leiding hebt geraakt dan moet het zeker door installateur worden opgelost.

Je hebt meer dan 6 groepen (7) in je groepenkast zit hieronder ook een hoofdschakelaar?

Nu nog vraagje van mij aan collega's hier. Wat is dat voor automaat direct naast de aardlekschakelaar? Klik op de foto voor extreme vergroting en let op de symbolen op het rechter deel. TYPE S262
 

Gerrit

  • #5
Hai Ronald.
Dat is een fornuisautomaat.
 

Arthur79

  • #6
Hoi Kees,

Ik denk niet aarde en nul verwisseld zijn, dus moet het dan wel zo zijn dat ik een draad geraakt hebt. Ik weet wel dat je een kabelzoeker moet gebruiken als je boort maar omdat ik van de centraaldoos geen buis die kant op zag gaan ging ik ervan uit dat het OK was.

Ik zal eerst even zo'n ding huren/kopen om te kijken of er daar kabels lopen. Hoe dan ook ik zal eventuele reparatie door een monteur laten uitvoeren.
Ronald; dit gebeurt volgens mij bij alle stopcontacten op die groep. Ik heb volgens mij geen hoofdschakelaar, kan dat?

Nog bedankt voor de snelle reakties,
Arthur
 

Ronald42

  • #7
Gerrit schreef:
Hai Ronald.
Dat is een fornuisautomaat.
Hij is 2-polig wat is er dan zo speciaal aan?

(Ronald die er van baalt dat ie dit niet (meer?) weet)
Ronald; dit gebeurt volgens mij bij alle stopcontacten op die groep. Ik heb volgens mij geen hoofdschakelaar, kan dat?
Ja dat kan maar dat mag niet bij meer dan 6 groepen is al jaren een hoofdschakelaar verplicht. Dus diegene die de laatste groep heeft aangelegd had U hier op moeten wijzen.

Kortsluiting in een apparaat met een stekker, haal alle stekkers van apparaten uit het stopcontact en zet de aardlekschakelaar weer in. Nu een voor een alle stekkers weer in het stopcontact, slaat de aardlekschakelaar weer uit dan zit de storing in het laatste apparaat. Doe hetzelfde met alle lampen op deze groep even aan en uit. Denk aan de buitenlamp(en)!

Werkt dit niet haal er dan maar een installateur bij.
 

Gerrit

  • #8
Aardlekschakelaar doet dienst als hoofdschakelaar.
 

Gerrit

  • #9
Dat maakt niet uit Ronald.
Er zijn merken die twee gewone automaten koppelen.
Dit merk heeft er kennelijk een speciale automaat voor gemaakt.
Het gaat er om dat je twee fase-aansluitingen hebt en twee nul-aansluitingen.
 

Ronald42

  • #10
Gerrit schreef:
Dat maakt niet uit Ronald.
Er zijn merken die twee gewone automaten koppelen.
Dit merk heeft er kennelijk een speciale automaat voor gemaakt.
Het gaat er om dat je twee fase-aansluitingen hebt en twee nul-aansluitingen.
Ja maar dat heeft ie niet en aardlek mag NOOIT als hoofdschakelaar dienst doen tenzij het er 2 zijn. Is het nog geen HS maar voldoet ie wel aan voorschriften nu niet.

Het was ff zoeken maar ik heb hier, in mijn handen, de S261 - NA B20.
OK deze is geschikt tot 20 A maar wat betekenen die tekens nu? Hij is echt maar 2 polig. Oh en rechter contact is gemerkt NUL.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Ik zit ook ff met die tekens
Volgens mij is het een automaat voor 400v(staat erop)
Het is dus een 2-fasen automaat 16A 6000VA
Het teken is volgens mij die van een lastscheider, nu het punt als het dienst doet als automaat waarom staat er dan geen thermisch teken op (zoals de andere).
 

Ronald42

  • #12
The headhunter schreef:
Ik zit ook even met die tekens
volgens mij is het een automaat voor 400v(staat erop)
het is dus een 2fasen automaat 16A 6000VA
Het teken is volgens mij die van een lastscheider, nu het punt
als het dienst doet als automaat waarom staat er dan geen thermisch teken op (zoals de andere).
Ik begon erover omdat ik er hier nog 1 had (moest hem even opzoeken) de automaat heeft een B karakterestiek maar het ontbreken van het thermische teken plaatste mij even voor een raadsel
 

Gerrit

  • #13
Jullie hebben gelijk. Ikzal proberen meer gegevens te vinden.
 

Gerrit

  • #14
Het wordt (voor mij) nog vreemder. Ik zie n.l. net dat de 2 linker automaten ook gekoppeld zijn.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #15
Voor het gemak een detail uit de foto van de groepenkast:

(De twee linker automaten)

Indien nog meer nodig: roept u maar!

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Gerrit schreef:
Het wordt (voor mij) nog vreemder. Ik zie n.l. net dat de 2 linker automaten ook gekoppeld zijn.
Ik zie geen koppeling tussen de 2 linker automaten.

@Kees: Dat is 1 automaat van 2 moduul breed.
 

Gerrit

  • #17
Vreemd. Volgens de documentatie die ik heb gevonden is de S262 een C automaat, terwijl er B opstaat. Bovendien heb ik mij laten misleiden door het grote formaat, want het is inderdaad een 2-polige.
Wie heeft er nog wat zinnigs te zeggen??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Gerrit schreef:
Wie heeft er nog wat zinnigs te zeggen??
Ik ga er eerst maar ff een nachtje over slapen.
 

Ronald42

  • #19
Ben ik ff blij dat niemand zo het antwoord op dreunt.

@ Kees kunje die automaat naast de aardlekschakelkaar er uit plukken?
Kan het ook wel zelf maar dan moet ik hem weer naar je mailen.

Alle 4 de automaten zijn 2 modulen breed en 2 polig maar wat is er nou anders aan die rechter?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #20
Hier is ie dan:



En dit dus die andere, boven elkaar is net even makkelijker:

 
Status
Niet open voor verdere reacties.