Vraag schoorsteen houtkachel.

Miciel

  • #1
Hallo allemaal ik heb een vraagje.
bij mijn ouders thuis is door een kachelverkoper een houtkachel geplaatst.
aangezien we last hadden van valwinden is er een schroorsteenvager bijgeweest.
nu is er aspirator trekkap geplaatst tegen de valwinden.
nu zijn we niet helemaal tevreden.
we zijn een uur bezig voordat de kachel goed brandt.

vraag is de schoorsteen zit nu in zone 2 en door de aspirator hebben we nu geen valwinden meer maar de kachel trekt nog steeds niet lekker. we zitten erover na te denken om de schoorsteen te laten verlengen ongeveer een halve meter zodat we in zone 1 uitkomen dit is opzig geen probleem maar ik lees dat een langere schoorsteen minder trekt wat is wijsheid ?
of maakt die halve meter niet zoveel uit ?

stel ik ga de schoorsteen laten verlengen moet er dan nog een kap op en zo ja welke ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Kun je even een paar foto's plaatsen van de situatie, zowel binnen als buiten?

Hoe lang is het kanaal? En welke diameter?
 

Miciel

  • #3
Kraaienkap was 120 mm
de binnenkant is ongeveer 125 mm rond.
volgens de kachelfabriekant moet de schoorsteen 125 mm zijn. de kachel is 5 kw.
schoorsteenveger vond het een beetje aan de krappe kant.

het punt/probleem is het brand vrij aardig (ook met deur dicht)
en vervolgens stopt hij ermee.
terwijl er nog voldoende materiaal aanwezig is.
nu weet ik wel van hij moet temperatuur komen rustig opstoken etc maar gisteren viel hij gewoon uit terwijl er maar 1 hout blok(grootte gemiddeld) in zat dit was goed aan het branden en vervolgens gaat hij uit. terwijl er voldoende materiaal aanwezig is. we gaan nog wel aan de slag met 1 halve blokje om hem op te stok maar mijns inzien
moet hij het ook gewoon kunnen met 1 blok.
of zit ik er nu erg naast ?

we hebben de nok van de woning verlengd waardoor de schoorsteen even hoog is als de nok.
de aspirator steekt er dus volledig boven uit.
de lengte van het kanaal is een standaard rijtjes woning
er zitten geen bochten in.
de woning bestaat uit begane grond/1ste verdiping en een zolder dus ongeveer een meter of 7.

ik wil zekerheid hebben voordat we de schoorsteenveger terug laat komen dus vandaar dat ik hier advies vraag.

ergens ben ik bang dat ondanks het volgens de fabrikant moet kunnen de schoorsteen veger toch gelijk gaat krijgen.
en dan zijn we de is alles voor jan met korte achternaam geweest een moter op het dak willen we eigenlijk niet herri kabal kosten onderhoudt etc en kanaal vergroten /aanpassen alles is nu netjes.
foto,s komen later.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Hoe zit het met de toevoer van verse lucht ?
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #5
Net wat jan zegt hoe is het met de beluchting Centrale afzuiging misschien? zet tijdens het stoken eens twee ramen open aan de voor en achterkant van de woning en kijk of het dan beter gaat .normaal moet je door de lengte van je kanaal ,al een drukverschil hebben waardoor je een natuurlijke trek krijgt die nog beter wordt bij het omhoog gaan van de temperatuur hoe lang is je totale kanaal vanaf de kachel.zo te lezen werkt het bij u averechts ook het soort kachel is van invloeden en het rendement van de kachel Wat voor kachel heeft u?. ook eest goed voorverwarmen met dunner hout en eerst zorgen voor een goed vuurbed voordat je met dikker hout begint.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
het punt/probleem is het brand vrij aardig (ook met deur dicht)
en vervolgens stopt hij ermee.
terwijl er nog voldoende materiaal aanwezig is
Zaag eens een blok brandhout doormidden, en meet het vochtpercentage. Ik krijg de indruk dat er met hout wordt gestookt, dat lang niet droog is.
 

Miciel

  • #7
Jan schreef:
Hoe zit het met de toevoer van verse lucht ?
er staat altijd een rooster open. maar nu het zegt door het achterraam te openen op een klein kiertje gaat het wel beter.
Hessie schreef:
Zaag eens een blok brandhout doormidden, en meet het vochtpercentage. Ik krijg de indruk dat er met hout wordt gestookt, dat lang niet droog is.
ik heb al een paar keer een blok doorgezaagd alles rond de 20 % en dat zeg ik dan van dat is te nat gezegd m,n ouders van ja ik heb gebeld met de houtleverancier en die zegt onder de 30% is voldoende.
vraag hoe droog moet eigenlijk echt zijn ?
GDelea schreef:
Net wat jan zegt hoe is het met de beluchting Centrale afzuiging misschien? zet tijdens het stoken eens twee ramen open aan de voor en achterkant van de woning en kijk of het dan beter gaat .normaal moet je door de lengte van je kanaal ,al een drukverschil hebben waardoor je een natuurlijke trek krijgt die nog beter wordt bij het omhoog gaan van de temperatuur hoe lang is je totale kanaal vanaf de kachel.zo te lezen werkt het bij u averechts ook het soort kachel is van invloeden en het rendement van de kachel Wat voor kachel heeft u?. ook eest goed voorverwarmen met dunner hout en eerst zorgen voor een goed vuurbed voordat je met dikker hout begint.
het type kachel is een charnwood c5
eentje met een redelijk hoog rendement

diverse keren met 2 hele of 1 heel blok begonnen.
dit ging niet goed vaak best een hoop vuur kachel goed op temp en toch ging het later uit. gisteren met 2 halve blokken begonnen Zwitserse methode
dit ging niet goed gingen uit.
vandaag 4 halve blokken op Zwitserse methode dit gaat vrij aardig misschien iets meer aanmaak hout erbij voor de volgende keer.

kachel op temp laten komen met kleine stukken hout is ook nog wel een optie.

we hebben nu aanmaak houtjes maar iets groter zou inderdaad niet verkeerd zijn.

voorlopig lijkt het probleem te zijn opgelost.
 

Miciel

  • #8
Wegens aanhoudende problemen met zuidwesten wind,
hebben we besloten de opties te bekijken om de schoorsteen te verlengen.
de schoorsteen gaat ongeveer 35/40 cm verleng worden zodat we in zone 1 zitten.
de schoorsteen zit nu namelijk in zone 2.
ondanks droog essen hout en een aspirotor blijven we problemen ervaren.

nu komt er gelukkig een aspb bedrijf de situatie opnieuw bekijken vorige bedrijf was geen aspb. vaak gebeld en ze zeggen van ja licht aan kachel nooit klachten etc
(iets met eigenwijze ouders)

er staat op meerdere sites dat een aspirotor helpt bij overdruk.
nu zit er de aller grootste aspirotor (300) op een potje
sp 18 of 20 nu heeft deze aspirotor erg veel ruimte aan de onderkant kan het hierdoor zijn dat het niet werkt ?

of werken deze dingen maar tot een bepaalde overdruk en gaan ze daarna lucht staan vangen ipv trek bevorderen.
onze woning vangt namelijk erg veel wind.

hoekhuis met dakkapel(nok doorgetrokken) maar de schoorsteen is nog de normale hoogte
voor de woningen een ruime parkeerplaats en enkel laagbouw
schoorsteen heeft nu dezelfde hoogte als de nok.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Nogmaals, foto's zeggen meer dan 1000 woorden.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Is de schoorsteen lager dan de nok? Dan deze iets verlengen. Dat zal wel schelen.
 

Miciel

  • #11
De schoorsteen is ongeveer net zo hoog als de nok.
(de nok is mischien 5 cm hoger , het blijft lastig inschatten vanaf afstand)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Het lijkt me sterk dat valwinden de oorzaak zijn.
Ik vermoed dat er door bepaalde windrichtingen vacuüm optreedt in het lage gebied achter en eventueel opzij van het huis, het vacuüm moet opgeheven worden en dat gebeurt dan via de schoorsteen.
De schoorsteen verhogen met 35/40 cm zal m.i. niet veel helpen.
Ik zou het eens proberen met een raampje open aan de kant waar de wind vandaan komt.
Een houtkachel gebruikt vrij veel lucht dus de lucht toevoer niet te klein houden.
 

Miciel

  • #13
We hebben voorheen zonder de aspirotor wel degelijk valwinden gehad. ook de reden dat we hem hebben laten plaatsen.
nu met de aspirotor hebben we inderdaad geen valwinden meer.
maar nu is ook er bijna geen trek meer.
met name met zuidwesten wind dat we bijna/geen trek hebben.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Zet aan die kant eens een raam of rooster open als de wind uit het zuidwesten komt, misschien helpt dat.
Een aspirotor lost het probleem van vacuüm niet op maar kan het wel minder maken.
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #15
Zo een aspirator plaatsen op een relatief grote schoorsteen heeft weinig zin. vooral als het standaard schoorsteen potje er nog op zit. een aspirator hoort dan onder redelijk overeen te komen met de diameter van je potje. het zal inderdaad wel helpen bij valwinden al zou de kap soms zelfs andersom kunnen draaien. wat te doen.
de daklijn van de andere kant van het dak door trekken en daar dan iets boven uitkomen in dit geval is een halve meter dus te weinig? ook zorgen dat je niet te veel afkoeling krijgt dus je buis dw[dubbel wandig en als je schoorsteenpot kleiner is als de rest van je kanaal ook dit aanpassen. voor wat je nou aan een aspirator hebt uitgegeven had je ook een meter buis en een normale kap gehad. maar je gaat er normaal gesproken van uit dat de kachel verkoper toch een bepaald stukje kennis heeft.Toch?
 

Miciel

  • #16
Uiteindelijk is het opgelost. even een paar dingen op een rijtje.
1 de aspirator had zoals hierboven beschreven niet veel zin deze was inderdaad te groot waardoor hij niet functioneerde.
2 in eerste instantie gekozen voor een halve meter pijp met een chineese kap.
resultaat valwind. die de kachel uitblies. oorzaak ? of de lengte niet goed was berekend of de wind die eronder slaat.
later op de dag enkel aanmaak blokje getest.
op de manier waarop het vuur brandde was duidelijk te zien dat er overdruk in de schoorsteen aanwezig was.
3 vervolgens hebben we op de pijp een trekkap laten zetten.
afgelopen dag met harde zuidwesten wind en regen gestookt.
de kachel komt beter op gang. zelfs een windvlaag/valwind veroorzaakte geen problemen.

4 de halve meter pijp is niet geisoleerd ik heb het bovenstaande bericht te laat gezien. kan dit heel veel kwaad ?
mocht de kachel echt nog problemen geven
dan zullen we de laatste halve meter isoleren.

5 wat ook blijkt we stoken 1 of 2 bloken per keer.
daarvoor is beuken nou niet echt de ideale houtsoort.

6 we hebben gekozen voor een kachelverkoper dicht in de buurt.
we zijn inderdaad uitgegaan van de kennis van de kachelverkoper.
bij problemen gaf deze niet thuis dus zijn we verder gaan zoeken.
vervolgens is er schoorsteen veger geweest welke de aspirator heeft geplaatst.
dit voldeed ook niet dus zijn we weer verder gaan zoeken.
ander bedrijf laten komen wel van de aspb
het bedrijf heeft inderdaad bevestigd dat de aspirator te groot was.(het gene wat hier bovenstaat).
in overleg hebben we eerst besloten te gaan voor een chineese kap met 50 cm buis.
bedrijf is hiermee akkoord gegaan echter konden ze geen garantie geven dat de problemen waren opgelost dit bleek later ook.
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #17
Ik heb hier gratis advies gegeven,?een halve meter enkelwandig? die grote afkoeling op dat bovenste stukje heeft invloed op je hele verhaal,tot aan de kachel toe
 

Miciel

  • #18
De (2de) schoorsteen veger zei ook dat in theorie voldoende moest zijn. de praktijk was echter anders. en toen we belden om te melden dat de kachel uit was gegaan door de windvlaag/valwind zeiden ze van dit hebben we nog niet eerder meegemaakt.

(het hoeft ook niet perfect te zijn maar het moet wel functioneren)
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #19
Ook al aangegeven dat een halve meter te weinig is.Dus?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #20
Ik blijf erbij dat er maar 1 reden kan zijn waardoor een goed brandende kachel uitgaat zonder dat de brandstof op is. In ieder geval niet door een windvlaag of valwind. Ik heb dit al eerder genoemd in dit topic. En doe je er wel voldoende hout in? 1 blok wil niet branden, dat moeten er zeker 2 zijn.

Plaats anders eens een foto van het hout dat uitgegaan is in de kachel.
 