Wel warm kraanwater als verwarming (vloer) warm water vraagt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Geen warm douchewater.

Onze wat oudere Vaillant ketel lijkt niet goed om te kunnen gaan met voorrang geven aan warm tapwater i.p.v. warm water voor de vloerverwaming.
Het vreemde is echter dat wanneer de thermostaat hangende aan de vloerverwarming vraagt om warm water het vervolgens wel mogelijk.is om warm water uit de kraan te krijgen, maar het niet mogelijk is om gelijktijdig te douchen, want die blijft koud.

In het begin hadden we zodra de vloerverwarming aan stond helemaal geen warm water en is de motor op de driewegklep vervangen. Nu schakelt die wel, maar krijgen we zoals gezegd uit de douche nog steeds koud water.

Iemand een idee?

Te lage ketel capaciteit?
Elektronica probleem van de ketel?
 
Eigenlijk een klassiek voorbeeld van foutief een driewegklep aanpakken.
Er zit een nieuwe motor op, maar waarom is de oude stuk gegaan?
Juist een nieuw binnenwerk plaatsen zal uw probleem hoogst waarschijnlijk oplossen.

Succes.

Calenta :cool:
 
Het is een Vaillant VHR 24-28 C.

Calenta een iets te snelle conclusie, vindt je niet?

Binnenwerk is vervangen, motor nog niet omdat die het namelijk wel gewoon doet naar mijn idee.
 
Calenta probeert u te helpen, misschien trekt u een iets te voorbarige conclusie. :wink:
 
De motor is in het eerste bericht wel vervangen en in het tweede bericht juist het binnenwerk. Tja kan me er wel wat voorstellen dat je op het verkeerde been gezet wordt. :wink:
 
Even opnieuw.

Als het toestel gereset wordt, ziet u de motor dan een volledige slag maken?

Zo ja an het nog zijn dar de sensor die achter op de platen wisselaar zit vast geschroefd defect is.

Die "ziet" namelijk wanneer er ww getapt wordt.
 
U zei:

In het begin hadden we zodra de vloerverwarming aan stond helemaal geen warm water en is de motor op de driewegklep vervangen. Nu schakelt die wel, maar krijgen we zoals gezegd uit de douche nog steeds koud water.

Dat is niet alleen snel concluderen, maar ook analyseren.
Dat moet een service monteur kunnen.

Kortom, ik trek mijn conclusie op basis van uw verhaal en zoek daar de meest voor de hand liggende storing bij.
:idea:

Succes.

Calenta :cool:
 
Excuses voor mijn reactie Calenta, reageerde zo omdat ik die van jou nogal meteen beschuldigend vond, zo van met de vinger ;)

Maar goed.

Inderdaad het binnewerk is vervangen. De motor werkt volgens mij goed (zal dit vanavond nogmaals checken) want hij doorloopt de verschillende standen.

Ik las in in een ander topic inderdaad ook al wat over de sensor achterop de platenwisselaar.

Iemand misschien een foto o.i.d. van hoe dat eruit ziet?

Is het één van deze onderdelen: deze of deze ?
 
De eerste dat is hem.
Kijk maar eens op de achterzijde van je platenwisselaar die overigens aan de linker zijde in jou toestel zit.
 
Thanks Obelix.

Ik loop vanavond voor de zekerheid nog even die motor na, is deze in orde ga ik morgen dat onderdeel even halen bij Warmteservice en deze vervangen.

Ik hou jullie op de hoogte.
 
Lees ik het goed dat je wel warmwater uit je gewone kraan hebt maar niet in de douche? Zoja, zou ik ook maar even naar die douchekraan/slang/douchekop kijken. Heb je op beide kranen geen warm water moet je het idd in de ketel zoeken.
 
@Arie1

Dat vermoeden had ik eerst, maar ook dat niet.
Gewoon geen warm water.

Net even gekeken of nog aan de motor kan liggen, maar die werkt prima.com
Gaat na reset keurig op en neer. Binnenwerk is pas al vervangen en werkt nog steeds goed.

Morgen nieuwe voeler halen en die dan monteren.
 
Als de chronotherm dus ook een aan/uit is en de oude was dat ook kun je gewoon alles laten zitten bij de ketel.
 
Wij hebben het huis deze zomer gekocht en er een andere thermostaat opgezet.
Aansluiting ketel niks aan gewijzigd, maar zie nu dat de thermostaa op de ketel aangesloten zit open opentherm a en b.
 
Nog een vraag:

Aan de ketel hangen 3 radiatoren op 1e verdieping, 1 op de 2e verdieping en belangrijkste op de begane grond 58m2 vloerverwarming met 6 groepen verdeler.

Wat kan ik qua aanvoertemperatuur het beste instellen op de ketel?
De thermostaatkraan op de verdeler staat op 45.
 
Eureka!

Dat heeft volstrekt niets! met de thermostaat uit te staan.
Warm water bereiden gaat voor cv water en is niet afhankelijk van de thermostaat.
Kortom: niet opgelost door de thermostaat, kan niet.

Calenta :cool:
 