Stadsverwarming afleverset levert geen warm water, wel verwarming

WenT

  • #1
Hi allen, probleempje hier. We hebben hier een afleverset voor stadsverwarming (een AGH Northrop 08-MA-20 met een Danfoss warmtewisselaar) die sinds vandaag ineens geen warm water meer levert. Alle afsluiters staan netjes open, de buizen die warm water aanvoeren vanuit Ennatuurlijk zijn heet.

De verwarming doet het.

Als we de kraan (of douche) openzetten, dan krijgen we na zo'n 30 seconden wel warm water (zoals altijd), maar na een paar seconden wordt dit weer koud (restwarmte?)
Is dit een kapotte warmtewisselaar? Vraag me af wat daar in vredesnaam aan kapot kan ...
Heeft iemand een idee?

photo_2023-09-09_20-11-52.jpg photo_2023-09-09_20-11-51 (2).jpg photo_2023-09-09_20-11-51.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Normaal is de set eigendom van de energieleverancier , hier mag u niet aan werken.

Bij u zit de regelaar vast,zodra de wisselaar kouder word opend deze steeds verder dus of dat ventiel zit vast of de actuator is stuk.
Het is de zwarte dop links met die cappilair naar de wissellaar koud water ingang.
Doe je iets verkeerd dan komt het complete stadsnet in je woning en kan je alles vervangen heet water is funnest voor vloeren meubels en behang en er kan heel veel water in een standnet zitten.
 
  • Like
Waarderingen: WenT

WenT

  • #3
@The headhunter Dank voor je reactie!

De afleverset is ons eigendom. Ik mag er dus wel degelijk aan werken ;)
Dat wil ik liever niet, maar als ik het zelf makkelijk kan oplossen is dat fijn natuurlijk.

"Bij u zit de regelaar vast, zodra de wisselaar kouder word opend deze steeds verder dus of dat ventiel zit vast of de actuator is stuk."
Dit is redelijk abracadabra voor mij als leek :D

Hebben we het dan over de rode cirkel, de blauwe cirkel?

Of is het die witte "eierdop"? Ik dacht dat die laatste voor de verwarming was, maar kan er compleet naast zitten

photo_2023-09-09_20-11-51 (3).jpg
 
Laatst bewerkt:

WenT

  • #4
Hi @The headhunter , dank voor aanwijzen waar mogelijk het probleem zit :)
Haha, zoveel wateroverlast willen we niet hebben nee, en helemaal niet met heet water.
Ok, dat wordt de installateur bellen dan. Dank!
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
de blauwe cirkel, dit hele messing ding is een omschakelklep.
zosnel u de waterkraan opent zou de klep moeten omlopen dit gebeurt dmv waterdruk en een membraan, deze is waarschijnlijk lek/stuk of de as zit vast
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Blauwe cirkel is het thermisch element deze meet de temperatuur van het inkomende water in de wissellaar, staat het water stil dan is deze 65 graden gaat het water stromen dan wor deze koud, en geef dan een signaal naar de rode cirkel om meer warmte in de wissellaar te stoppen, in de rode cirkel zit ook een thermostaat om het uitgaande water te meten en begrenzen bij 65 graden zal deze de warmte juist tegenhouden zodat het uitgaande water niet heter word.
1 van deze 2 thermostaten werkt niet.

Dat witte ding is een thermomotor en word idd bediend door een thermostaat om de cv heet te laten worden.
 