Wel CV, geen warm water AWB Thermo master

Jaba

  • #1
Ik heb een AWB 23.19 WT Thermo Master HR-combiketel uit 1990.
Sinds kort heb ik het volgende probleem:

De CV werkt normaal (ketel gaat branden en gaat weer uit), maar als ik warm water tap ontsteekt de ketel niet. De waakvlam brandt normaal, en ook zie ik dat bij de driewegklep het pennetje wel omhoog komt en de schakelaar indrukt.

Waar kan dit aan liggen?
Alvast hartelijk dank voor jullie (snelle) reactie.
 

MarcoDezicht

  • #2
Dan heb ik ook nog een vraag: gaat de ventilator draaien?

Zo ja zitten er op het blokje twee microswitches aangesloten?

Zo ja dan kan het zijn dat hij net niet wordt gemaakt.
Dit is simpel op telossen door op het zwarte plaatje een stuiver te leggen, waardoor de microswitch wat verder wordt ingedrukt.

Maar dat wijst er dan op dat de drieweg klep slecht werkt.
 

Jaba

  • #3
Als de CV aanslaat gaat de ventilator wel draaien, maar bij het tappen van warm water blijft de ventilator uit.

Op het blokje boven de driewegklep zitten twee microswitches. Het plaatsen van een stuiver heeft geen effect. Ik hoor ze overigens ook echt klikken als ik warm water tab.

Ik heb wel ontdekt dat als ik de bedrading van de NTC lostrek, dat de pomp aanslaat en als ik dan warm water tab, ook de ketel gaat branden en de ventilator ook werkt... betekent dit dat de NTC defect is?

Alvast bedankt.
 

Chathanky

  • #4
Ik zou ja zeggen de ntc ziet door z`n defect waarschijnlijk een hoge temperatuur, is dit niet de maximaaltermostaat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Van een collega hoorde ik dat de AWB een tapsensor heeft.
Als deze koud wordt gaat de ketel lopen.
Het schijnt bij 99% van de storingen, zoals hierboven beschreven, de oorzaak te zijn.

Kunnen de Experts hier dat bevestigen?
 

Jaba

  • #6
Het is inderdaad de NTC van de tapsensor die ik losgehaald heb. Hierdoor schakelt de pomp ook direct aan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Meet hem door in warme en koude toestand dan kun je pas iets zinnigs zeggen over die sensor. zie je geen verandering in weerstand dan is ie met redelijke zekerheid defect.
 

Jaba

  • #8
De NTC met AWB productcode 70-08-09 meet 15 kOhm bij 15 graden, 10 kOhm bij 30 graden. Ik weet niet wat de waarden moeten zijn, maar hij functioneert wel.

Ik denk dat de warm water aangaat als ik de NTC lostrek, omdat de ketel dan denkt dat hij "bevriest".

Wat kan dan mijn probleem zijn?
 

Chathanky

  • #9
Ik heb hier een beschrijving gevonden, mischien vind je hier wat over waardes.

Ik heb oppervlakkig gekeken, de driewegklep wordt hydraulisch bediend d.m.v. watervraag en er stond iets over dipswitch 3. Die moet uit staan voor warmwaterbereiding, mischien dat dit contact vervuilt is of omgezet.

Met het elektrisch schema kun je ook de rest van het circuit doormeten op eventuele gebreken.

Microswitches, is mijn ervaring, willen de geest wel eens geven. Ik weet dat dit al aangehaald is, maar ik zou je adviseren deze eens door te meten. Klikken hoeft wil nog niet zeggen dat deze contact maakt, de weerstand mag niet te hoog zijn, meer dan 1 ohm mag deze niet zijn.

Hopelijk heb je hier wat aan. Thermomaster technische manual (PDF) url aangepast

Succes, chathanky
 