Was gisteren bij m`n schoonmoeder, kom ik daar in de douche zie ik een PVC pijp lopen met aan het einde een open geaarde WCD. Ik vroeg aan haar wie heeft dat gedaan ? Zegt ze de woningbouw! Dit kan en mag toch helemaal niet. :shock:
 
Hangt ervan af.

Zit er een aardlekschakelaar voor?
En in welke zone zit deze?

Zonder aardlek is het niet toegestaan en levensgevaarlijk! Ongeacht de zone.

In zone 1 (dochebak of bad) is het niet toegestaan.
In zone 2 (60 van het bad/douchebak) niet toegestaan.
In zone 3 alleen bij aardlek.
 
Ligt er aan waar in de douche? Een iets nauwkeurigere omschrijving en we kunnen je een hoop meer vertellen.
 
De douche ruimte zit rechts in de hoek en de WCD links in de hoek op 1.50 hoogte van de grond. De pijp komt boven de douche ruimte binnen en loopt dan met een knik naar de WCD.

Ik moet nog even in de meterkast kijken of ze aardleks heeft. Zo niet dan direkt aktie !
Tis een oud huis dus zal wel niet!

In ieder geval bedankt voor de reply
 
Het kan zijn dat ik de laatste wijzigingen heb gemist, maar in de douche/badkamer zijn opbouwleidingen niet toegestaan.
 
Gerrit dat heb ik ook vind het nog steeds vreemd. Ga er zelf een spatwaterdicht type voor in de plaats zetten.
 
Indien de wcd in zone 3 in aangebracht en er een aardlek van 30mA is toegepast, dan mag het en is het volgens de NEN1010 in orde.

Maar er is meer dan de NEN1010. Namelijk : gezond verstand. Als de doucheruimte open is en er een reëele kans bestaat dat je met het douchewater de wcd zou kunnen raken, zou ik voor zekerheid kiezen en in dit geval altijd een spatwaterdichte uitvoering plaatsen.
 
Je moet er altijd voorzorgen dat je vononder de douce de wcd niet kan aanraken en verder mag het gewoon mits de zone indeling aangehoude is ook iets wat veel mensen niet weten is dat in zone 1 dus in de douce bak zelfs geen leidingen in de muur mogen zitten.
 
Beste Eric,

Het heeft weinig zin om zo'n onderwerp, dat ruim 14 dagen geleden beantwoord werd, en de vragensteller (toen al) te kennen heeft gegeven dat hij de oplossing heeft gevonden, nog omhoog te halen.

Graag alleen actuele vragen beantwoorden. Er is op elk onderwerp nog wel wat aan te vullen, maar dat is niet de bedoeling.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan