IK heb hier op het forum gelezen dat het niet verstandig is om gaten in de vloerbalken te boren om de afvoer door te leggen.

Ik vraag mij af of het wel mogelijk is om aan de bovenzijde van de balk een hap uit te zagen om zo de afvoer hierop te leggen. In mijn geval zou er een hap van 7cm diep en 12cm breed uit 2 vloerbalken gezaagd moeten worden.

De balken zij 220x75. De balken hebben een overspanning van 4 m en ik wil de hap op +/- 40cm vanuit de draagmuur halen.
Is dit mogelijk of moet ik op zoek naar een andere oplossing.

P.S. het is niet mogelijk om de afvoer onder de balken aan te brengen.
In het uiterste geval kan ik de afvoer paralel aan de balken laten lopen alleen zal ik daarvoor de WC op een heel andere plaats moeten zetten en dat wil ik eigenlijk niet. De WC komt op de 1e verdieping
 

Markus

  • #2
Ik weet de exacte getallen niet maar het is niet goed om significante percentages van de balkdoorsnede te verwijderen. De afvoer parallel is veel verstandiger.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Het lijkt me ook niet verstandig, om er een hap uit te halen.

Kun je de afvoerleiding dan niet over de balken heen laten lopen, en er dan een koofje omheen maken.
 

Dykie2

  • #4
Een koofje is eventueel mogelijk al vind ik dat niet de meeste elegante oplossing. Deze moet ik uiteraard langs de muur laten lopen waardoor ik vanaf de WC (hangtoilet) naar de hoek moet en dan 90 graden weer de hoek om om naar de standleidiing te gaan. Heb ik dan niet extra kans op verstoppingen. Zeker omdat de afvoer dan een metertje of 2 zo goed als vlak komt te liggen?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #5
0,5 tot 1cm afschot per meter is voldoende dus dat lijkt me geen probleem.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Kennelijk heb je een 5 cm over als je maar 7 cm diep hoeft.
Ik weet niet of het een optie is, maar in dit verband is er op dit forum (zoekfunctie) ook wel gesproken over een toilet met een vermaler. Die heeft maar een kleine afvoer nodig van 50 mm.
Voor het hoofdtoilet zou ik dit niet zo gauw toepassen maar voor een toilet op zolder bijvoorbeeld wel.
Ze maken wel wat geluid bij het vermalen.
Het is maar een idee...
 

Fiesiekus

  • #7
Zo'n hap uit de bovenkant halen is niet verstandig. Daar komen nl. de grootste krachten op te werken. Dan liever Frank's boven genoemde oplossing of de positie van toilet wijzigen. Dat afschot is het probleem niet.
 

Toon

  • #8
12 cm uit een balk van 22cm lijkt me wat veel. Een "hap" uit een balk halen is slechter voor de stevigheid van de balk dan een gat middenin.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Dykie2 schreef:
In mijn geval zou er een hap van 7cm diep en 12cm breed uit 2 vloerbalken gezaagd moeten worden. De balken zij 220x75
Het lijkt me dat er dan 150 mm overblijft :wink:

Een berekening wijst uit dat er balken van 220 x 70 mm geplaatst moeten worden bij nieuwbouw, u houd dus niets over.
Misschien dat het mogelijk is er nog balken tussen te plaatsen, het is werk voor een constructeur om dat te berekenen.
 

Dykie2

  • #10
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga dus niet aan de balken rommelen maar denk dat ik het idee van het koofje ga uitvoeren.

Ik heb hier nog een een vraag over. De ombouw van mijn hangtoilet ga ik zo maken dat die stopt waar de badmeubel begint en steekt dan boven het blad van het meubel uit (lijkt me mooier). Het badmeubel wordt een zwevend badmeubel van 180 cm breed. De riolering gaat in het midden onder het badmeubel de vloer in (evenals alle andere leidingen die ik ga aanleggen).

Is het dan mooier om het koofje door te laten lopen tot aan het andere eind van het badmeubel zodat het lijkt dat het badmeubel er gedeeltelijk op rust of moet ik gewoon het koofje in het midden van het badmeubel stoppen op het punt waar de leidingen de vloer in gaan.

Ik weet dat het een kwestie van smaak is maar toch graag jullie ideeën erover (wat een lap tekst :wink: )
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Wat u al schreef is dat een kwestie van persoonlijke smaak, op afstand is dat moeilijk te beoordelen.
Wanneer ik voor de keuze stond deed ik het wel helemaal onder het meubel door, het lijkt dan één geheel met het meubel.
 

Bhell

  • #12
Denk bij het plaatsen van een koofje ook even aan wat eenvoudiger is voor het schoonmaken van de badkamer.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #13
Je zou van de nood een deugd kunnen maken.
Gebruik i.p.v. 2 x een 45 graden bocht om de vloer in te gaan een Y stuk.
Aan het doorlopende stuk van de Y zet je een mof met schroefdeksel. Die komt dan in de doorlopende koof.
Bij een eventuele verstopping is die via het schroefdeksel te verhelpen.
 