Hoi,

Ik heb een vraag over mijn dakconstructie. Ivm met het plaatsen van een dakkapel wil ik een wand op zolder verplaatsen. Tijdens het slopen bleek dat achter het spaanplaten wandje een balkenconstructie te zitten bestaande uit een spant van 5,5 cm dik en vertikale balken van dezelfde breedte. Ons dak bestaat uit gordingen uit 1 stuk van zo'n 6 1/2 meter.
De wand bevindt zich op 3,60 cm en we willen hem op 4m van de zijkant hebben.

Kunnen we deze constructie zo weghalen of verplaatsen?

Zie ook onderstaande foto waar mijn broer meldt dat het geen dragende wand is, maar ik ben er niet zo zeker van.

wand.jpg

We zijn druk aan het slopen bij femke en ricco. Leuk werk, met veel herinneringen. PS. Het is geen dragende muur!

Bedankt

Femke

Link naar site vervangen door alleen de betreffende foto. Site-admin
 
Hoi Femke,

Leuke foto's :D
Zoals ik het van hieruit zie is het inderdaad een constructie die er later in is gezet. Je zou kunnen checken of er sporen zijn van een vroegere constructie die deze heeft vervangen, maar ik denk van niet. Het ziet er typisch uit als een scheidingswandregelwerk. ( scrabble 3x woordwaarde)

Maar.. als je het niet vertrouwt doe je er goed aan (ook voor je eigen gemoedsrust ) om er een deskundige even naar te laten kijken (aannemer of bouwkundige ). Dan weet je het zeker. Vanaf hier is het toch moeilijk kijken en de foto enigszins beperkt.
 
Wand is er tijdens de bouw al ingezet en staat ook op de bouwtekeningen maar hieruit is niet op te maken of het een dragende constructie is.
Is het zo ie zo mogelijk om gordingen van 6 1/2 m te hebben zonder ondersteuning?

Femke
 
Dat vind ik vrij fors, maar ik spreek uit ervaringsleer en ben geen bouwkundige ! Het hangt zeker van het dak in questie af, niet alles valt over één kam te scheren.

Wat ik me wel afvraag: als de muur slechts 40 cm opschuift, is het niet mogelijk om een en ander te ondervangen in de constructie die je rond de dakkapel aanbrengt ? Hangt natuurlijk af van wat er onder de vloer zit aan dragend vermogen, maar er moet wel iets op te vinden zijn.

Of anders zet je je dakkapel toch 40 cm verderop....?Maar dat zal wel niet kunnen :D
 
Een beetje moeilijk te zien op de foto maar ik denk dat het wel een dragende balk is boven de staande balkjes, deze balk ondersteunt de gording.
Dit zou betekenen dat er vergaande ingrepen verrricht moeten worden voordat de balk verplaatst zou kunnen worden, misschien is het zelfs niet mogelijk.
Vraag een aannemer of bouwkundige er naar te kijken.
 