Paulus65
- #1
Vandaag is mijn wallbox geïnstalleerd. Omdat er haast bij was (geen publieke laadpunten in ons dorp) is de box geïnstalleerd voor ik Enexis kon vragen om de aansluiting te verzwaren naar 3x25A. Ik heb nu 1x40A als huisaansluiting. Nu heb ik weinig zin om weer een monteur te laten komen nadat Enexis geweest is. Ik heb zelf ooit voor elektricien geleerd en ook wel een paar huisinstallaties aangelegd. Dat is wel 30 jaar geleden, sindsdien doorgegaan in de elektronica maar een leek ben ik nu ook weer niet. Ik heb alleen geen kaas gegeten van Wallboxen. Volgens de installateur had hij de boel nu door gelust. Ik vermoed dat hij bedoelt dat hij dezelfde fase op de L1, L2 en L3 van de wallbox aanbiedt. Hij had dus ook gewoon drie verschillende groepen kunnen aftappen. Dat wil dus zeggen dat de wallbox gewoon 3x230V gebruikt en niets doet met de 400V tussen de fasen die je krijgt als ik echte krachtstroom aanbied. Klopt dat? Als Enexis geweest is kan ik dus gewoon de binnenkomende L1, L2 en L3 naar de wallbox aansluiting? Moet ik nog iets in de wallbox instellen op de nieuwe situatie. Plaatje bijgevoegd van de huidige 1 fase situatie. Betreft een wallbox Pulsar Plus.