Kabel of losse draden tussen groepenkast en wallbox

Stephan15

  • #1
goedeavond,

ik loop tegen het volgende aan, ik krijg een wallbox en ik zou zelf de kabel tussen meterkast en wallbox trekken. Aansluiten gebeurd dor een erkend bedrijf.
nu krijg ik de neopreen 5x2,5mm2 kabel niet door de bestaande lege buis getrokken(dit is een 19mm buis)
het betreft een een lege manteltjes van 19mm en heeft een maximale lengte van 12mtr En loopt uiteraard door de woning.
moet er tussen de groepenkast en wallbox altijd een ymvkas of neopreen kabel getrokken worden of mag ik ook 5 losse aders van 2,5mm trekken.
is volgens mij volgens de NEN wel toegestaan, maar ik weet dus niet als dit conform aansluiten laadpaal/wallbox mag
wij krijgen trouwens een 11kwh laadstation.

ik hoop dat iemand mij een beetje raad kan geven.
Mvrgr Steef
 

Stephan15

  • #2
bedrijf vraagt dus om een ymvk of neopreenkabel 5x4mm2 door manteltjes hen te trekken. Dit lukt mij niet omdat verschil tussen kabel en mantel te minimaal is.
nu is mijn vraag is het toegestaan om losse installatiedraad van 5x2,5mm te trekken. Mag dit bij een EV installati.
 

Sander 1972

  • #3
Nee dat is veel te licht, ze vragen niet voor niks om 5x4 en ik zou er zelfs 5x6 er voor gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: Stephan15

Nth

  • #4
Stephan15 schreef:
is het toegestaan om losse installatiedraad van 5x2,5mm te trekken
in 19mm mogen 5x2,5mm2
zelfs 5x4mm2 mag

Een -AS zou moeten als je naar buiten gaat - onder de grond

Maar ik zou toch die 4mm2 aan te houden. desnoods een andere route aannemen om de kabel te leggen
 
  • Like
Waarderingen: Stephan15

HenkL14

  • #5
@Sander
Ik snap dat het bedrijf vraagt om 5x4 dus moet hier een 5x4 in.
Maar 11Kw levert 16a bij 3-fase, waarom mag dat niet over een 2,5mm?
 
  • Like
Waarderingen: Stephan15

Sander 1972

  • #6
Kan met het type auto te maken hebben, en er wordt voor sommige type ook wel 5x6 gevraagd en deze walbox heb je ook in 32a.
En je weet nooit zeker wat je volgende auto vraagt. Dus waarom een dunne kabel gebruiken
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #7
Kennis van mij dacht ook slim te zijn door 5 x 2,5 mm2 te gebruiken voor zijn laadpaal. Steeds storingen en uiteindelijk een verbrande elektronicalucht uit de lader.

Kostenpost: nieuwe lader van € 800, opnieuw (maar nu wel goed) een dikkere kabel leggen onder het terras dat net door de hovenier herstraat was en alsnog de juiste kabel moeten kopen. Gevalletje verkeerde zuinigheid.
 

Stephan15

  • #8
Hoi dank je voor de info.
ik heb het nog even nagekeken, idd de offerte geeft aan 5x4mm.
maar moet ik een kabel door een mantelbuis leggen of mag dit dan ook 5 stuks 4mm installatiedraad zijn? Dit omdat ik de ymvkas of neopreen kabel niet door de 19mm mantelbuis krijg.
dit is de neopreenkabel die ik heb gekregen en deze is 17mm in diameter en een 3/4 buis is 16.5mm.
dus vandaar mijn vraag om alleen de installatiedraad (blauw, zwart, grijs, groen/geel en bruin) in 4mm door de mantel te trekken.
IMG_0269.jpeg
 

Sander 1972

  • #9
Dat zou je aan dat bedrijf moeten vragen, zijn moeten het wel willen installeren als u anders wil
 
  • Like
Waarderingen: Stephan15

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #10
installatiedraad mag altijd door een mantelbuis. Sterker nog: dat moet altijd door een mantelbuis.

Het zit overal in je huis in een mantelbuis. Zou dus niet weten waarom dat niet zou mogen naar een EV lader.
 
  • Like
Waarderingen: Stephan15

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu