WA regeling moduline 400

J. Bergsma

  • #1
Situatie: Sinds een 7 maanden hebben wij nieuwe vloerverwarming in een platte bungalow met circa 220 m2 en 800m3 inhoud. Op de slaapkamers radiatoren. Nieuwe nefit ketel. Dakisolatie en dubbelglas is aanwezig. Na mislukte experimenten met eenvoudige thermostaat, hebben we nu moduline 400. Eindelijk blijft de vloerverwarming op temperatuur (18,5 celsius). Vooral nadat de minimum aanvoertemperatuur op 28 graden is gezet. Echter het gasverbruik bedraagt nu 20m3 per dag.

Nu de vraag:

Indien we overdag afwezig zijn draait de WA natuurlijk voor niets. Is het mogelijk om dan op ruimtetemperatuur over te schakelen EN de vloerverwarming te laten doordraaien op minimum aanvoertemperatuur? Zo ja laat zich dan nog een besparing realiseren?
 

Fwalraven

  • #2
Gezien de grootte van de woning lijkt me 20 kub niets eens zoveel.
 

Red

  • #3
Je kan gewoon een klok programma activeren die het setpoint voor de WA regeling overdag op bv 16grc zet en vanaf 17.00 bv op 20grc. De regelingen van de vloerverwarming en radiator thermostaten doen de rest.

Ik ga er vanuit dat je een apparte kamer thermostaat hebt voor de vloerverwarming, anders zal de ruimte temperatuur nooit mooi constant blijven. De minimale aanvoer temperatuur van 28grc (in de moduline) lijkt me raar.

Dit zijn mijn instellinngen van de Moduline 400 muv vh klok programma:

2.1 Warmwater: Meeschakelen
2.2 Warmwater tapwatervervroeging: 30min
2.3 Warmwater tapwatervertraging: 60min
2.4 Thermische desinfectie: Nee
2.5 CV bedrijf bij uit toets: 5grc
2.6 Warmwater bij uitbedrijf: aan
2.7 Aanwarmvervroeging in klokprogramma: actief
2.8 Toetsverlichting: aan
2.9 party functie:
2.10 Vakantie functie:
2.11 gebruikersinstelling naar fabrieksinstelling: nee

3.1 Taalwijzigen: Nederlands
Soort gebouw: Zwaar
Ruimte temp.kalibratie: 0.0
Ingesteldetijd kalibreren: 0s0
Service menu naar fabrieks instelling: nee

3.2 Regling CV-1
Hoeveel mengkleppen gebruikt u: 0
Gebruikt u een verdelermodule: nee
Gebruikt u een zonneboiler: nee

3.3 Regeling CV-1
Welk afgifte systeem (CV-1activeren): Radiatoren
Welk type regeling is gewenst: Weersafhankelijk
Maximale aanvoer temperatuur: 90
Minimale aanvoer temperatuur: 5
Eindpunt (-10grc): 65
Stooklijn offset: 0
Ruimte invloed: 0
Automatisch omzetten naar zomer bedrijf: 20
 
Status