Vreemde spanning waardes WCD en schok bij vastpakken wasbak

Drnizeguy

  • #1
Ik raakte net m'n (metalen) koffiezet aparaat aan, terwijl ik de wasbak vast had (afwas).
Hierdoor kreeg ik een schok (na meting blijkt er 107V tussen de wasbak en de koffiezetter te staan). Nu ben ik even op onderzoek uitgeweest en er is iets mis met de groep waar de koffiezetter op zit.
Ik heb in de keuken 3 groepen.
Na meting met een Multimeter in een WCD krijg ik het volgende:

groep1&2:

  • fase en aarde: 230V
    fase en wasbak: 230V
    fase en nul: 230V
    nul en wasbak: 0.2V
    nul en aarde: 0.2V
    wasbak en aarde: -
Dit is volgens mij zoals het hoort.

Echter, de groep waar de koffie zetter op zit geeft dit:


groep3:
  • fase en aarde: 113V
    fase en wasbak: 230V
    fase en nul: 230V
    nul en wasbak: 0.3V
    nul en aarde: 107V
    wasbak en aarde: 107V
Op diezelfde groep zit ook de droger. Nu ben ik er al achter gekomen dat dit oa. de (bijzondere) waardes veroorzaakt.
Echter, als ik nu meet zonder dat er ook maar iets op die groep is aangesloten:

Groep 3:
  • fase en aarde: 26.2V
    fase en wasbak: 230V
    fase en nul: 230V
    nul en wasbak: 0.3V
    nul en aarde: 13.7V
    wasbak en aarde: 13.7V
Sluit ik de droger aan op groep 1 of 2 dan is er niks vreemds te meten.
Sluit ik de wasmachine aan op groep 3, dan krijg ik wéér andere waardes (fase en aarde 90V, nul en aarde 60V).


Het lijkt mij dat het dus aan de groep ligt, aangezien de andere twee groepen de waardes geven zoals het hoort.
In de meterkast heb ik niks vreemds kunnen meten, dus het lijkt mij dat er tussen de meterkast en de keuken iets niet goed gaat, maar de vraag is wat.

Het lijkt mij verstandig om hier een elektricien naar te laten kijken, maar misschien heeft iemand hier een simpele oplossing.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Koffiezetter zit in een geaard stopcontact?
 

Drnizeguy

  • #3
Ja, alle stopcontacten op alle groepen zijn geaard.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Ervan uit gaande dat de randaarde in orde is, zou dat dus betekenen dat er een spanning op wasbak/waterleiding staat. Heb je koperen waterleidingen en zijn deze wel geaard, bijv ergens in de meterkast (op de hoofdaardrail)?
 

Drnizeguy

  • #5
Nu je het zegt, het onderste deel van de afvoer pijp is inderdaad koper, maar daar zit nog wel een 1,5 meter PVC pijp tussen naar de wasbak zelf (dus koper - PVCpijp - wasbak). De kraan of waterleiding komt in ieder geval niet in contact met de wasbak (tenzij de kraan aan staat natuurlijk).
Of deze afvoer geaard is kan ik niet zeggen, de rest van de afvoer is ingemetseld en daar kan ik niet bij.

Dan nog, als er spanning op de wasbak staat, dan zou groep 1&2 ook problemen moeten geven als ik deze meet met de wasbak. Alleen deze twee groepen geven geen problemen.

Hoe kan ik controleren of de randaarde goed is?
 

Atmoz

  • #6
Lijkt erop dat de aarde van groep 3 niet in orde is. Als je geen 30 mA differentiaal hebt is dit levensgevaarlijk! Aarde kun je als je het goed wil doen laten meten, een eenvoudige test zou je ook kunnen doen door met een multimeter de weerstand te meten tussen de aard aansluiting van een wandcontactdoos en de centrale aarde in de meterkast. Let op: dit zegt niets over de toestand van je veiligheidsaarde, maar je kunt wel vaststellen of de aarde wel op de wandcontactdozen aankomt. Wil je op save spelen dan laat het door een deskundige nazien.
De afvoer heeft waarschijnlijk niets met het probleem te maken.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Mogelijk zit er dan toch iets niet goed in de randaarde van groep 3. Dat controleren is lastig zonder de goede meet apparatuur. Let wel op want dit is zeer gevaarlijke spanning! Het lijkt mij ook verstandig om hier een elektricien naar te laten kijken.
 

Drnizeguy

  • #8
Heren, het probleem is opgelost.
Het aarde draadje van de desbetreffende groep zat los in de groepenkast (als in: het schroefje zat niet goed vastgedraaid). Heb meteen de rest ook gecontroleerd, ik moest bijna alles nog vast draaien. Blijkbaar had de elektricien bij het aansluiten geen zin meer.
 

Atmoz

  • #9
Fijn dat dit probleem de wereld uit is.
Als je denkt dat de elektricien er weinig zin meer in had moet je misschien alle aansluitingen/verbindingen controleren. Als ergens in de installatie slechte cq losse verbindingen zitten kan dit gevaar opleveren voor elektrocutie maar je moet ook denken aan het brandgevaar dat dit oplevert.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu