Vreemde spanning op pool randaarde van wcd

Tijs67

  • #1
De elektra van mijn schuur in de achtertuin is aangesloten op groep 1 van de groepenkast.
Nu valt soms de stroom mbt deze groep uit (aardlek).
Ik ben in de tuin op onderzoek gegaan en heb gemerkt dat er vanuit de woning maar 2 draden (blauw en bruin) de grond in gaan oa richting de schuur (dus geen aarde).

In de schuur zitten wcd met randaarde. Als ik daar de randaarde meet met een multimeter (1 pool tegen de aardlip en de ander in 1 van de gaten) dan meet ik in het ene gaat 12V en in het andere gat 90V
(terwijl dit 0V en 230V moet zijn)

Nu was deze situatie er al toen ik er kwam wonen, maar het is sowieso vreemd dat er geen randaarde de tuin in gaat.

Ik heb nu 2 vragen:
1) Waar komen die waarden 12V en 90V vandaan?
2) Vanuit de woning alsnog een aardedraad toevoegen is erg lastig. Kan ik op een andere manier randaarde bij de schuur krijgen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De spanning is een meetfout door gebruik van een hoogohmige multimeter.

Is er geen grondkabel gebruikt?
 

Roadrunner84

  • #3
Je hebt aarde, namelijk vanuit je tuin. Echter is de zogenaamde aardweerstand te hoog. Bijgevolg "trek" je de aarde op dóór je multimeter heen, wat de 90 volt verklaart.
Een manier om aarde in je schuur te krijgen is met een aardpen, maar ik vraag me af of dat minder werk is dan een nieuwe grondkabel leggen. Bovendien ontstaat dan een zogenaamd TT-netwerk, waarvan ik niet precies weet wat de regelgeving is.
 

Tijs67

  • #4
The headhunter,

Volgens mij is het een buitenkabel, geen grondkabel.
En hoe verklaar je dan dat ik met dezelfde multimeter in huis op een wcd + RA in dezelfde groep 0V en 230V meet en in de schuur 12V en 90V?
 

Tijs67

  • #5
Roadrunner84,

In de schuur zit in de wcd+ra een aardedraad, maar ik weet niet waar die naar toe gaat en/of die aangesloten is?
Aangezien naar mijn idee de stroom voor de schuur vanuit mijn huis komt en daar zie slecht de bruine en blauwe draad komen.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Zit er niet nog een vlechtscherm om de grondkabel?
Onder dit vlechtscherm zit nl. nog een litze draad en dat is je aarde.

suc6

Gerrit
 

Roadrunner84

  • #7
En dus loopt de aarde draad vanuit de schuur naar waarschijnlijkheid ergens in de tuin de letterlijke aarde in. Maar omdat dat een te hoge weerstand heeft t.o.v. de aarde vanuit de straat meet je afwijkende waarden. Bijgevolg is er het risico dat de aardlek niet afschakelt zodra er een probleem optreedt.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #8
Tijs67 schreef:
De elektra van mijn schuur in de achtertuin is aangesloten op groep 1 van de groepenkast.
Nu valt soms de stroom mbt deze groep uit (aardlek).
De aardlek valt dus wel uit.

suc6

Gerrit
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Tijs67 schreef:
The headhunter,

Volgens mij is het een buitenkabel, geen grondkabel.
En hoe verklaar je dan dat ik met dezelfde multimeter in huis op een wcd + RA in dezelfde groep 0V en 230V meet en in de schuur 12V en 90V?
omdat de aarde normaal aan de nul ligt in de wijktrafo.
Hierdoor ontstaat een circuit waardoor de kleine meetstroom weg kan.
Als je de draad loshangt gaat een kleine lading via de meter in de draad en dat meet je.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu