Vreemde spanning op schakeldraad

Jesse

  • #1
Bij het verbouwen van een woning is de complete electrische installatie vervangen. Daarbij is het volgende probleem ontstaan:

Schakelaar van een willekeurig lichtpunt uitzetten, lamp gaat gewoon uit, haal ik nu de lamp uit de fitting dan meet ik met mijn multimeter tussen de blauwe en zwarte draad 107 Volt (dit is ook voelbaar). Dit probleem komt in diverse groepen van het huis voor.

Aardpenweerstand gemeten, deze is 42 Ohm. Meterkast is voorzien van acht groepen verdeeld over twee aardlekschakelaars(nieuw).

We hebben nog een paar vreemde ontdekkingen gedaan, namelijk spanning op bijv. groep 1 met de aarde niet aangesloten in de meterkast geeft tussen de nul en aarde van die groep een spanning van
110 Volt, tussen aarde en fase meet ik 119 Volt en tussen fase en nul meet ik 229 Volt.

Ook dit probleem komt in diverse groepen voor. Kan iemand mij vertellen wat hier nu daadwerkelijk aan de hand is want ik snap erniks meer van. :?
 

Hoezithet

  • #2
Neem aan dat je met "complete installatie is vervangen" ook bedoeld, dat het door een installateur is gedaan.

Simpel: bel installateur, vertel wat je constateert en laat het hij/zij het oplossen.

Ruud
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Als je niet weet wat je meet schiet het niet op.

Als je de aarde afkoppelt van een groep waarop apparatuur aangesloten is met randaarde heb je vaak een netfilter over de nul naar aarde en over de fase naar de aarde.
Dit is een spannings deler met condensatoren en deze tilt de aarde naar 110-120v.

107v op een schakeldraad.
Het is precies de reden dat een multimeter geen goed meet instrument is omdat de meetstroom veel te klein is waardoor inductieve koppelingen zichtbaar worden.ook de capacitieve koppeling over een schakelaar meet je zo mee.
Meten doe je met een Duspol. Deze laten een stroom lopen waardoor de meting betrouwbaarder is.


Hoe heb je de aarde gemeten ook met je multimeter?
Meten van een aardpen moet zo
 

Gerrit

  • #4
Als ik de gemeten waarden lees krijg ik de indruk dat er met een digitale meter is gemeten en dan heeft Headhunter gelijk (zoals gewoonlijk) dat die meter niet geschikt is. Het kan wel met een universeelmeter maar dan moet die wel een z.g. REI-toelating hebben. Een digitale meter is n.l. veel te gevoelig.

De grote vraag is echter: Is de installatie aangelegd door een installateur en is de installatie volgens de regels gekeurd.
In hoofdzaak dus de vraag: Is de (circuit)weerstand van de aarde gemeten zo als het hoort, zijn de aardlekschakelaars getest en is er een isolatiemeting gedaan.

Aarde afkoppelen van een groep heeft geen enkele zin, waarom is dat gedaan? Bij de kontrôle van de installatie moet alle apparatuur zijn afgekoppeld, de schakelaars moeten "aan" staan en de lampen losgedraaid.

Doe je dat niet, krijg je het probleem van de capaciteit in de apparaten waar Headhunter terecht op wees.
 

Jesse

  • #5
We gaan eerst met een duspol meten,en alle aders weer aankoppelen, de installatie is niet aangelegd door een installateur. :oops: Maar door een MTS Elek.Instal.Techniek die al tien jaar niet meer in dit werk zit. dusssss.
Maar alles werkt wel goed. De aardpen weerstand is door enn Profitester gemeten mmv een vakbekwaam persoon.

De storing begon al bij de eerste en enige groep op dat moment en verplaatste(blijft in elke groep) zich elke keer naar een nieuwe groep. Dus het lijkt niet aan de Installatie te liggen hoop ik :? . Graag Uw reactie....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Jesse schreef:
Schakelaar van een willekeurig lichtpunt uitzetten, lamp gaat gewoon uit, haal ik nu de lamp uit de fitting dan meet ik met mijn multimeter tussen de blauwe en zwarte draad 107 Volt (dit is ook voelbaar). Dit probleem komt in diverse groepen van het huis voor.
Is dit de storing? Meten doen we met een duspol maar
meten kan ook met een proftest.
Aardpenweerstand gemeten, deze is 42 Ohm. Meterkast is voorzien van acht groepen verdeeld over twee aardlekschakelaars(nieuw).
Getest met de profitest is prima in orde
We hebben nog een paar vreemde ontdekkingen gedaan, namelijk spanning op bijv. groep 1 met de aarde niet aangesloten in de meterkast geeft tussen de nul en aarde van die groep een spanning van
110 Volt, tussen aarde en fase meet ik 119 Volt en tussen fase en nul meet ik 229 Volt.
Is dit de storing? Netfilters van apparatuur veroorzaakt deze opslingering op de aarde.
De oplossing is simpel en doel treffend aarde aangesloten laten.
Ook dit probleem komt in diverse groepen voor. Kan iemand mij vertellen wat hier nu daadwerkelijk aan de hand is want ik snap erniks meer van. :?
Met de Profitest de installatie keuren en niet alleen de uitschakeltijden en de isolatie weerstand maar ook de weerstand van je geleiders naar het trafostation (Rsch).

Ik snap alleen de storing niet helemaal.
 

Gerrit

  • #7
Zet er eens even een flinke belasting op (kachel, koffiezetter, enz.) en meet voor de hoofdschakelaar de spanning tussen de fasen en de nul.
 

Hval

  • #8
De oorzaak kan zijn: (is mij overkomen bij het betrekken van andere woning waar een dhz de nodige rampen had aangericht).

Het doorschakelen van de beltrafo naar een tweede beltrafo die op een andere groep staat.

gr.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu