Vreemde spanning op WCD's

DoeHetZelf

  • #1
Hoi,
ik ben aan het klussen bij mijn zoon ivm nieuwe keuken, Nu zie ik het volgende:

Op de WCD's van groep 7 staat ook spanning bij uitgeschakelde groep 7, maar ingeschakelde groep 5.

Over de fase en de nul meet ik 1 V
Echter over de fase en de aarde meet ik ca 50 V en over de nul en de aarde meet ik ca 49 volt. (Dat verklaart die ene volt lijkt mij, maar hoe kan dit ?

Op deze groep (7) staat ook de centrale afzuiger, waarvan bij de schakelaar 2 fase draden en één schakeldraad het netwerk ingaan. Ik dacht aan een fout bij de afzuiger, maar ook als ik die geheel van het net afhaal gebeurt hetzelfde. Trouwens er zit maar een fase ter plaatste van de afzuiger en een schakeldraad.

Rara wat kan hier het geval zijn? Die ene volt baart me zorgen, maar met name de 50 volt.

advies gewaardeerd

Thomas
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je maakt meetfouten.
Verkeerd type meter en geen idee hoe het eigenlijk zou moeten zijn.
 

DoeHetZelf

  • #3
Hmmm
Met dat laatste kom je in de buurt.
Dat eerste lijkt me wat ongenuanceerd.
Ik meet nu ook 200v tussen fase en aarde bij uitgeschakelde groep, als ik de wisselschakeling in de hal bedien.

Ik heb ook gemeten dat daarbij 2 groepen stroom leveren. Dat bevestigt het afschakelen

Maar wel een geruststelling als ik straks gefrituurd ben met 200v : meetfoutje! "-)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je maakt meetfouten.
De eerste fout, je gebruikt een multimeter met een hoge inwendige weerstand.
Op zich is een hoge inwendige weerstand geweldig want het heeft nauwelijks een stroom nodig om een spanningsmeting te doen en belast de bron daarbij nauwelijks zodat kleine stroompjes niet verstoort worden.
Bij systemen op grote spanningen(<12v) zijn echter de stromen vaak zodanig groot dat een verstoring van die stromen niet tot problemen leid bij een meting echter een kleine lekstroom of capasative koppeling leest dan direct uit als een volle netspanning.

Zodra jij een automaat afschakelt zal de spanning tussen fase en nul weg zijn, maar door de bekabeling die langs de andere kabels loopt kan je meter een spanning zien.Omdat fase en nul door diverse apparaten en lampen met elkaar verbonden zijn zal de spanning nagenoeg nul moeten zijn.Echter de grote inwendige weerstand belast de draden zo weinig dat elke elektromachnetische verstoring een aanwijzing kan veroorzaken.

Dit geld ook naar aarde toe echter de ene lus staat los van die aarde en kan tov van aarde elke waarde krijgen, ook weer door de geringe meetstroom.

Daarom meten elektriciens vaak niet met een multimeter maar met een duspol deze heeft een meetstroom van ca 15mA, pas dan kan je zien of iets echt spanning voert of dat er een lekspanning zichtbaar is.

Ik zeg niet dat er niets loos is.Maar je zal de juiste apparatuur moeten gebruiken om dat zeker te weten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Mocht een groep gevoed worden door 2 groepen, dan meet je heel andere waardes.

Of je meet 230v op zowel nul en fase tov aarde, de afgeschakelde groep word dan gevoed uit een andere groep en de nul is verdeeld over die 2 groepen.
Je meet dan ongeveer 0v tov fase en nul.

Of je meet 0v tov aarde, hetzelfde verhaal als hierboven alleen liggen dan de nullen van 2 groepen aan elkaar. ook hier meet je 0v tov fase en nul.

Is de groep los van het net, dan kan je met een multimeter elke waarde krijgen tov aarde, en ongeveer 0v tov de nul en fase.
 

DoeHetZelf

  • #6
Ok
Helder. Bedankt voor de uitgebreide uitleg.

Blijft over de semantische discussie : meetfout of interpretatiefout :-)
 

Fendtgek

  • #7
Even offtopic:
Fluke-Fluke-T150VDE-2-polige-spanningszoekerCAT-III-690-V-CAT-IV-600-V,Hiermee zou je dus wel een betrouwbare meting kunnen doen headhunter?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Die is idd betrouwbaar.De standaard meetstroom is 1,25mA dus er loopt meettechnisch gezien een grote meetstroom.Dmv indrukken van beide handvaten kan je 30mA laten lopen, eventuele spookspanningen zakken dan direct weg.
 