Vraag over groepenkast

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

Ik wil mijn huidige stoppenkast vervangen voor een nieuwe
groepenkast met installatie automaten te weten :
1 hoofdschakelaar
2 aardlekschakelaars 40A 2P I∆= 30 mA
8 groepen 16A 1p+n
1 fornuisgroep 16A 2p + 2n

Maar nu werd mij gezegd dat dit niet mag en er
3 aardlekschakelaars 40A 2P I∆= 30 mA in moeten :!:

Of ik moest een groep weg laten.

Mijn vraag aan alle klopt dat?


Thanks voor de informatie alvast, Patrick
 
Ja, dat klopt.
Er mogen maximaal 4 groepen achter een aardlekschakelaar zitten en je hebt er 9.
Dat is mooi, dan kun je mooi 3 groepen achter elke aardlek plaatsen.

Denk er wel om dat het vervangen van een groepenkast geen werk is voor een leek maar voor een ervaren monteur.
 
Gerrit,

Bedankt voor je snelle reactie (antwoord),
En wat betreft het aansluiten hier komt iemand voor bij mij thuis, maar die zei dat het wel kon met 2 aardleks.

Waarop ik dus een groepenkast wilde bestellen en daar werd mij medegedeeld, dat dit dus niet mocht, dacht ze.
Het vrouwtje was niet echt zeker :? van haar antwoord, vond ik.
Dus daarom de vraag op dit forum. Is trouwens een goed
forum, staat inmiddels bij favorieten.

Nogmaals bedankt voor je antwoord :wink:

Patrick
 
Vast aangesloten toestellen waar geen wandkontaktdozen of verlichting is aangesloten in verkeersruimten mogen buiten de aardlek om aangesloten worden.
Je kookgroep is/wordt een vast aangesloten toestel dus is 2 aardlekschakelaars in jouw situatie toegestaan.

Houd er wel rekening mee dat de aardweerstand 1 tot 1,5 ohm moet wezen, als alles achter de aardlek zit is 166 ohm voldoende.

Dit geldt ook voor een wasmachine aansluiting met een vaste aansluiting, zit de wasmachine op een wandkontaktdoos dan is een aardlek van 30 Mili ampere verplicht.
 
Klopt, dit is een klus voor een installateur, als het een oud huis is ten tijden zonder aardlek zal de aarding aan deze norm moeten voldoen.

Ook is het de vraag of het een tn of een tt stelsel is.

In ieder geval zijn het dingen die je als klusser niet zelf kunt beoordelen.
 
Ik ga er wel van uit dat een kooktoestel met een perilex wordt aangesloten en het is zeker de vraag of de elektrode de juiste waarde haalt.
 