Nieuwe groepenkast - vraag hoofdaansluiting

Grotius

  • #1
Dag medeklussers,

We zijn voornemens om onze groepenkast te vervangen. Volgens onze netbeheerder hebben we een 3x25A ampere aansluiting.

Liever had ik de aansluiting iets verzwaard: 3x35A. Dan was een 2de groepenkast met b16 automaten in de garage mogelijk). Maar de extra kosten voor een 3x35A per maand schrikken mij af.

Echter toen ik de verzegelde kast onder de slimmemeter bekeek viel mij op dat alle drie de fase draden zijn aangesloten op een 63A zekering. Er zitten ook nog 2x 25A zekeringen (1 ongebruikt) en 1 voor de slimmemeter zelf (zwarte schakeldraad aan de linkerkant).

Nu dacht ik (waarschijnlijk te simpel): heb ik dan niet meer dan 3x25A of is hier de slimmemeter de bottlenek?


En een foto van de verzegelde holec kast
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #2
Aan de gele verklikkers te zien zijn het toch echt 25A hoofdzekeringen, en geen 63A.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Draden lijken me ook wat dun voor 63A. Ik denk dat je gewoon 3x25a hebt.

Wordt dus een (aantal) kabel(s) naar de garage graven. Dan kun je de zekering van 16a gewoon in de groepenkast houden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zijn gewoon DIII geschikt tot 63A, er zit nu een verloophuls in en een 25A passchroef.

Daaronder zit een DII patroonhouder, geschikt voor maximaal 25A.
Deze zit op de servicedraad welke gebruikt word/werd voor hhog/laag tarief omschakeling en deze heeft een patroon van 6A de lege is voor een boilerschakeling.
 

Grotius

  • #5
Dank en helemaal helder. Je hoopt toch altijd op een meevaller als je een zekering van 63A ziet :-).

Dat wordt dan een grotere groepenkast en meer draden richting de garage want ik wil niet in de knoei komen met de selectiviteit.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
Strak plan.
 

Grotius

  • #7
Nog een kleine aanvulling op mijn eerdere vraag. In NL wordt in de NEN1010 norm een 2 polige aardlekschakelaar geadviseerd (een 4p mag wel) voor de verschillende eindgroepen. Nu heb ik een aantal 4p schakelaars en wil nu ik toch ga upgraden deze vervangen voor 2p.

Nu is de vraag hoeveel ampere de aardlek zou moeten zijn. Het is in principe zo dat zolang de waarde van de aardlekschakelaar hoger is dan de waarde van de hoofdzekering ik veilig zit. Maar kan de =waarde ook gelijk zijn? Mijn hoofdzekering is 3x25A (25A dus). Kan de aardlek dan ook 25A zijn? Of moet dit >25A zijn.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Meestal worden zowel hoofdschakelaar als ALS uitgevoerd in 40A. Dan zit je ruim goed ook als er nog ooit verzwaard zou worden.

Gaat er vooral om dat de componenten de maximale stroom kunnen doorstaan.

Met 25a zit je wel erg krap aan anders.
 

Grotius

  • #9
Dat dacht ik al. Het was eigenlijk om een fout van mijn kant te herstellen. Ik wilde 40A kopen maar kocht per ongeluk 25a 2 polige aardlekken van hetzelfde type. Dan gaan we de 25a aanbieden op mplaats. Gelukkig maar 7 teveel gekocht. :lol:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu