Volumestroom door vloerverwarming

Pigion

  • #1
In ons huis is vloerverwarming ingefreesd, slang 14 x 2 mm, 6 registers. Lengte van de registers is 60 - 80 Meter.
Vraag:
In de retour zijn de glaasjes opgenomen met L/min. Wat is een normale volumestroom voor dit soort systemen?

Pigion
 

Chathanky

  • #2
84 liter per kw vloerverwarmingsvermogen. Dit geeft een temperatuursverschil van 10 graden tussen aanvoer en retour. (bij een aanvoer van 40 graden)

Voor meerdere groep zal je dus even moeten rekenen wat het vloeroppervlak is per groep.
De vermogensafgifte per m2 kan ik zo niet zeggen, dit verschilt per situatie. (veelal voor hoofdverwarming kom je op 120 watt uit per m2 maar het kan net zo goed 70 watt/m2 zijn)
Met wat geduld verstel je de groepen per dag totdat je een verschil van 10 graden waarneemt.

De aanvoer van de primaire kant (ketelaanvoer naar de verdeler) houd je op 20 graden als de ketel is ingestelt op 70 graden of hoger.
Indien lager dan 70 ga je meer richting de 10 graden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu