Bij geen warmtevraag CV (dus thermostaat uit) en wel warmwatervraag wordt bij mij de aanvoerbuis richting de vloerverwarmingsverdeler warm. Lijkt erop dat de pomp daarvan dus warmte onttrekt uit de ketel. Dit zou niet moeten aangezien het een hydraulisch neutrale verdeler is? Heb meerdere keren getest door warmwater te vragen met pomp uit -> wordt het niet warm, zet ik de pomp aan tijdens de warmwater vraag wordt de CV leiding daarna wel warm. Het is dus wel met zekerheid te zeggen dat de pomp voor circulatie zorgt, maar hoe kan dit als de verdeler hydraulisch neutraal is ?
Ketel: Intergas Kombi Kompact HRE 36/30 A uit 2021
Vloerverwarming 65m2 beneden + radiatoren 1e en 2e verdieping
Zie foto's voor situatie (Witte buizen bij CV zijn speciaal voor vloerverwarming aangesloten).