Vloerverwarming via platenwarmtewisselaar wordt niet warm genoeg

Tijdens de bouw van de woning van mijn ouders (in 1987) is op de begane grond een vloerverwarmingssysteem aangelegd. Dit systeem wordt indirect verwarmd via een platenwarmtewisselaar die is aangesloten op de cv-installatie. De bedoeling was waarschijnlijk om twee gescheiden circuits te hebben (vloerverwarming en radiatoren) zodat roestvorming wordt voorkomen, omdat de kunststof leidingen van de vloerverwarming niet diffusiedicht zijn.

Vanaf het begin werkte het systeem al niet optimaal: de benedenverdieping werd niet warm genoeg. Er zijn daarom extra radiatoren bijgeplaatst, die nu het grootste deel van de warmte leveren. De vloerverwarming doet nog maar weinig.

Omdat mijn ouders uiteindelijk over willen stappen op een warmtepomp, is het nu belangrijk om de vloerverwarming wél goed werkend te krijgen (lage-temperatuurverwarming is dan essentieel).

Wat mij opvalt aan het huidige systeem:

  • De platenwarmtewisselaar lijkt mij aan de kleine kant (mogelijk te laag vermogen).
  • De stromingsrichting door de warmtewisselaar is volgens mij niet correct (niet in tegenstroom, wat voor een veel betere warmteoverdracht zorgt).
  • Er is geen mogelijkheid om de flow van het CV-water door de warmtewisselaar in te regelen. Ik vraag me af of er wel voldoende CV-water doorheen gaat.
Ik heb een foto van het systeem toegevoegd, met de (vermoedelijke) stromingsrichtingen ingetekend.

Heeft iemand ervaring met dit soort opstellingen of ideeën hoe ik dit het beste kan aanpakken?



Vloerverwarming.jpg
 
Laatst bewerkt:
De voorste balk moet de aanvoer zijn, de pomprichting is dan van rechts naar links. Dan is ook de wisselaar tegenstrooms. De temperatuur metertjes op de groepen geven de retour weer, als dat de aanvoer zou zijn geven ze allemaal de zelfde waarde aan.
 
Voor de bouw is een isolatievloer toegepast, dus een betonvloer met aan de onderzijde piepschuim. De R-waarde van de vloer is 1.30 m2K/W.
 
De RVS verdeler is destijds door de installateur blijkbaar speciaal geconstrueerd. Het is niet helemaal duidelijk hoe deze werkt, maar het lijkt erop dat de retourstromen aan de voorkant de verdeler binnenkomen (de aansluitingen met de regelafsluiters), en dat de gecombineerd stroom via de pomp naar de warmtewisselaar wordt gevoerd en dan via de achterkant wordt verdeeld voor de verschillende secties van de vloerverwarming (de aansluitingen met de temperatuurmeters). De temperatuurmeters meten dan inderdaad allemaal dezelfde temperatuur wat dan weinig toevoegt.
 
De voorste balk moet de retour zijn, gezien de stromingsrichting van de ventielen.
Het enige wat dan niet logisch is dat zijn de temperatuurmeters, daar heb je dan weinig aan.

Volgens mij zit het probleem meer in het debiet door de wisselaar, er zijn best veel groepen en dan redt je het
waarschijnlijk niet met een 15mm aanvoer en retour aansluiting en een kleine wisselaar.
 
Maak eens wat foto's van een wat grotere afstand, zodat het geheel te zien is en er geen verborgen leidingen niet zichtbaar zijn. Een systeem met een platenwisselaar heeft een laag rendement de aanvoer temperatuur moet behoorlijk hoog zijn (wat uit de CV ketel of andere warmte bron komt) voor een redelijk resultaat.
Op zich kan een dergelijk systeem prima werken maar er zijn wel wat valkuilen die roet in het eten kunnen strooien.
 
Je geeft al aan dat de leidingen in de vloer niet diffusiedicht zijn en dat het systeem al 40 jaar oud is. De boel kan ook gewoon verstopt zijn na al die jaren.

Als je het nu werkend krijgt is het al heel wat. Maar ik zou hier geen LTV icm een WP meer van maken.
 
zoals hierboven ook aangegeven is de boel waarschijnlijk redelijk dichtgeslibt, de platenwisselaar zal als eerste verstopt gaan zitten omdat dit allemaal kleine kanaaltjes zijn.
Ook is het algehele rendement vrij laag van dit systeem en zal bij een ltv aanvoer geheel omgebouwd moeten worden waardoor er een grotere platenwisselaar benodigd is en een verdeler die niet bij mengt tevens zullen de groepen gespoeld moeten worden, dan nog is het de vraag of de vloerverwarming als hoofdverwarming is gelegd.

Ook zal dan de 15 mm aanvoer naar de platenwisselaar en van de wisselaar naar de verdeler vergroot moeten worden zodat hier ook een grotere volumestroom door kan.
 
Bedankt voor alle goede suggesties! Hier mijn reactie:
  • Hoeveel m² vloer is er aangesloten op de vloerverwarming? Het gaat om ongeveer 100 m².
  • De boel kan ook gewoon verstopt zijn na al die jaren.Dat zou inderdaad kunnen. Omdat het een apart systeem is met een warmtewisselaar (dus geen direct contact met de stalen leidingen en radiatoren van de rest van de CV, alleen met het RVS-verdeelblok), verwacht ik relatief weinig corrosie. Het water ziet er ook nog vrij schoon uit. Toch lijkt het me zeker zinvol om het systeem een keer grondig door te spoelen om dit uit te sluiten.Zijn er specifieke aandachtspunten waar ik rekening mee moet houden bij het (laten) spoelen van zo’n apart systeem met warmtewisselaar?
  • Oorspronkelijk is de vloerverwarming inderdaad als hoofdverwarming aangelegd.Maar omdat het systeem niet voldoende warmte gaf, zijn er al snel na oplevering extra radiatoren bij geplaatst.
  • Vergroten van de warmtewisselaar + grotere diameter aan- en afvoerleidingen.Dit lijken mij inderdaad de belangrijkste maatregelen om het rendement te verbeteren en meer warmte naar de vloer te krijgen.
  • “Als je het nu werkend krijgt is het al heel wat. Maar ik zou hier geen Lage Temperatuur Verwarming in combinatie met een Warmte Pomp meer van maken.”Bedankt voor deze waarschuwing. Mag ik vragen waarom je dit adviseert? Komt dat vooral door de combinatie met de extra radiatoren, de grootte van de vloer (100 m²), de aanwezigheid van de warmtewisselaar, of door ervaringen met dit soort systemen bij een warmtepomp?
  • “Op zich kan een dergelijk systeem prima werken maar er zijn wel wat valkuilen die roet in het eten kunnen strooien.” Dat herken ik wel. Kun je misschien wat specifieker aangeven welke valkuilen je vooral voor ogen hebt bij dit soort systemen. Dat zou me erg helpen om gerichter te kijken wat ik kan checken of voorkomen.
Zijn er verder nog dingen die ik eerst zou kunnen proberen of checken (bijvoorbeeld inregeling van de verdeler, debiet per groep, stromingsrichting door de wisselaar, etc.) voordat ik aan grotere aanpassingen begin?
 
Laatst bewerkt:
zoals ik aangaf zal de platenwisselaar de eerste zijn die verstopt zit, haal deze er maar is een keer tussen weg en spoel deze is door, om het systeem om te bouwen naar ltv (warmtepomp) zijn er zoals ik eerder aangaf grote aanpassingen nodig.
Als je deze nu al uitvoert zal het systeem al meer warmte kunnen omzetten en met een lagere aanvoertemperatuur kunnen werken, het is wel een investering ,tsa, verdeler,leidingwerk
 